dotsfam
На подстанции стоит счетчик энергомеровский СЕ303. Его показания это общая электроэнергия или только активная? Проще говоря по показаниям за месяц вышло 100000кВт (эти показания и передаем в энергосбыт), так же он считает реактивную мощность и по его показаниям она вышла за месяц 70000кВАр.
Входят ли эти 70000кВАр в эти 100000кВт или они никак не учитываются данным счетчиком и платится только активная мощность ,а не полная?
Если поставить компенсаторы будет ли экономия в данном случае?
Костян челябинский
Довольно странный вопрос для профессионала
с2н5он
согласен, поэтому в чайники
по вопросу
1. это разные энергии, видно даже по названию и одна в другую не вхожа
2. счетчиком учитываются обе
3. за какую платите нам не видно отсюда
4. если платите за реактивку будет, за активку, тоже, но меньше
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 16:40) *
...
3. за какую платите нам не видно отсюда
...

Вот из этого: "Проще говоря по показаниям за месяц вышло 100000кВт (эти показания и передаем в энергосбыт)" я понял, что платят только за активную ...
dotsfam
Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 16:40) *
согласен, поэтому в чайники
по вопросу
1. это разные энергии, видно даже по названию и одна в другую не вхожа
2. счетчиком учитываются обе
3. за какую платите нам не видно отсюда
4. если платите за реактивку будет, за активку, тоже, но меньше


по другому спрошу
данный счетчик считает активную и реактивную или реактивную и полную. в инструкции написано что активная и реактивная, но может там все таки считается реактивная и полная.
Вопрос возник из за большой платы за электроэнергию.Досталось осенью производство, посмотрев оборудование и плату за свет поняли ,что слишком много платят. Поменяли ТТ и 2 головных счетчика на ТП, суммы стали еще больше(может просто работать мы стали больше). Вызвали горсети,они нам там че то приборами мерили на счетчиках и давай говорить ,что оба счетчика бракованы. Они давай звонить консультироваться, и в итоге им сказали что они нормальные. Типо прибор не мог показать нормальную работоспособность счетчика из за того ,что у нас реактивная нагрузка больше активной по ихнему какому то там прибору. Вот поэтому и возник вопрос, может данный счетчик считает полную мощность ,а не только активную.
Ну и если все таки счетчик считает активную, поставив компенсаторы, при таких больших потерях, уменьшатся ли плата за свет и на сколько?
По договору платим за активную .
Null
Цитата(dotsfam @ 29.4.2017, 6:21) *
в инструкции написано что активная и реактивная,

Как в инструкции написано, так и считает. Можете не сомневаться. Компенсировав реактивную мощность, уменьшатся только потери активной мощности в линии от подстанции до ваших потребителей. Если линия короткая, то никакой выгоды вы не получите. Если длинная, тогда нужно рассчитать уменьшение потерь. Для этого нужно знать длину и сечение линии, ток в линии до компенсации и после (его можно примерно подсчитать по показаниям счетчика).
zendo057
Активная-вт,реактивная-вар,полная- ва.Вот и смотрите сами.