VGarev
Коллеги, не кидайте камнями, перелопатил всё что смог, но темы старые и хотелось бы поднять заново.

Офисный этаж Бизцес Центра. Офис банка. Будет установлено 150 компьютеров на этаже.
Стандартное рабочее место состоит из двух "компьютерных" розеток и одной "бытовой". Два щита соответственно, компьютерный и бытовой.
Кто какие цифры ставит и чем подкрепляет, какими документами?

Например:
Две компьютерные розетки 0,4 кВт в сумме.
Cos 0.85
На группу не более 9 компьютеров
К спроса 0,9 на группу и 0,5 на щит.

И что делать с бытовыми, ведь по новому СП 256 1325800.2016 ситуация не изменилась и фигурирует цифра в 0,065 кВт на розетку...

Прошу поделиться Вашими соображениями, а то главный энергетик очень старый и очень занудный.
Pantryk
С бытовыми - пусть заказчик пропишет в ТЗ сколько он хочет видеть расчетную нагрузку на бытовые розетки.
Валерий 1
VGarev
как решили, так и делайте, всё по нормам, и к вам никаких вопросов не будет
компьютерные по заданию ТХ, бытовые по СП 256....