Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.
Нет фазы В 10кВ, или сгорела вставка. и там не открытый треугольник.
Интересно из-за чего мог сгореть предохранитель, ведь вся его нагрузка это 2 однофазных тр-ра напряжения? Один из трансов поврежден