Гость_Сергей_*
Добрый день всем! Обращаюсь за помощью в подборе трансформатора. Ситуация такая, арендуем на территории предприятия цех, устанавливаем компьютерное оборудование, 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки. Подключения трансформатора трехфазное.
Костян челябинский
Наймите электрика
Гость
Электрики на территории есть, которые его подключат, но образование у них "жизненное", суть в том что бы подобрать именно модель которая подойдет под наше оборудование
Костян челябинский
Наймите хорошего электрика
Гость
Подожду более конкретного ответа по теме icon_cool.gif
Костян челябинский
Более конкретного не будет. Так как нет и вопроса
с2н5он
" в 2001 году был семинар проводимый Госстроем, в котором корпорация "Эванс" занимающаяся проектированием и монтажом сетей СКС и электрики рекомендовала принимать следующие коэффициенты спроса для компов и принтеров:компы: от 1 до 10 шт - КС=1, от 11 до 50 - Кс=0,9, от 51 до 100 - Кс=0,85 и т.д. для принтеров: 2 шт - Кс=0,7, от 3 до 4 - Кс=0,6, от 5 до 8 - Кс=0,5 "

Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2017, 21:59) *
Наймите хорошего

проектировщика
Костян челябинский
Цитата(с2н5он @ 11.4.2017, 2:20) *
проектировщика

Угу. И его тоже
Pantryk
Вам кроме выбора трансформатора еще вопрос заземления вашего оборудования необходимо решить. А чтобы вам трансформатор выбрать чисто на комповую нагрузку, тут уже очень сильно влияют характеристики блоков питания ваших компов (наличие и тип корректора фактора мощности), а также наличие централизованных ИБП и возможные режимы его работы. Так что садитесь составляйте ТЗ для проектировщиков.
Незванный
Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.4.2017, 18:50) *
... 650 единиц, каждое будет употреблять 1кВт\час, бесперебойная работа 24 часа в сутки.

Даже самый грубый прикидочный расчёт "на коленке" показывает, что вам потребуется пристроить (построить) двухтрансформаторную ТП с мощностью каждого из двух трансформаторов не менее 630 кВА.
Pantryk
Формулировка в стиле IT
Цитата
Решения, предложенные на данном сайте предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая гарантии правильной работы, соответствия по его конкретному назначению и отсутствия нарушений, но не ограничиваясь ими. Ни в каком случае авторы или правообладатели не несут ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том числе, при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за использования данных решений или иных действий по советам с данного форума.

Выкладывайте ТЗ сюда - подберем вам трансформатор.
S-cream
Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2017, 4:25) *
Угу. И его тоже

надо начинать с энергетика. А уж он и с проектировщиками разберется, и с мощностью трансформаторов, и с категорией электроснабжения, и с заключением договоров, и с составлением АРБП и ЭО.
Ant29
Цитата(S-cream @ 11.4.2017, 11:15) *
надо начинать с энергетика.

А его нет, иначе бы не задавали такие вопрсы
2
Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 12:36) *
А его нет, иначе бы не задавали такие вопрсы
Он есть, иначе никто бы не поставлял электроэнергию промышленному потребителю.
Или хотя бы вместо него есть номинальный "зиц-председатель", но только он от арендодателя имеет право согласовывать мощности с энергосбытом, заказывать проектирование и монтаж такой ТП.
Простой, но самый главный вопрос в таких проектах на мегаватт: "Кто ставит подписи и будет сидеть в случае чего?"

Или всё это мутки от начала до конца...
Ant29
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно)

Уважаемый гость 2, связи между наличием энергетика и договором энергоснабжения (договором купли-продажи электроэнергии(мощности) нет. Как нет согласования мощности с энергосбытом (гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания). Давайте называть участников розничного рынка правильно.
eugevict
Цитата(Ant29 @ 11.4.2017, 15:08) *
ТС, вам надо вместе с арендодателем разобраться, что у того с выделенной (разрешенной, максимальной), в общем мощностью прописанной в документах о технологическом присоединении.
Оттуда надо начинать плясать, нам отсюда не видно)

Возможен и другой вариант: Арендодатель спрошает, а сколько тебе надо, тогда и будем смотреть есть у меня запас или нет.
Вероятно от сюда и выкатился вопрос ТС.
В любом случае ТС надо внимательно пересчитать свою хотелку, если выйдет на 600кВА, то с учетом своих потребителей по "1" категории, надо ставить КТП 2х630 типа 2КТП с АВР и раскидывать нагрузку на обе секции.
Далее ТС надо определиться с категорией своих электроприемников, это будет 1 или 2, а может особая группа, наличие ИБП - централизованного или местных, необходимость установки дополнительных фильтров и т.д.
ТС - эти и другие вопросы и задавали, что бы дать квалифицированный ответ.