Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контур заземления на большой глубине
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Grant
Здравствуйте, возник следующий вопрос. Захотели сделать контур заземления на глубине 3 метра от поверхности земли (в котловане) (контур для подземного помещения), причины не важны, единственное что не хотят делать после засыпки котлована, потому как замеры могут быть неудовлетворительные, потому как грунт будет рыхлый.

В правилах нашел что верхний конец вертикального заземлителя, как правило, должен быть заглублен на 0,5-0,7 метров, а про горизонтальный сказано что не менее 0,5-0,7 метров.
Отсюда вопросы
1. получается при обосновании я могу заглублять контур хоть на сколько, единственное что будет проблема через 12 лет с выборочным вскрытием грунта для проверки контура заземления?
2. считается ли важным обоснованием то, что после засыпки котлована грунт будет рыхлым и замеры будут неудовлетворительными?
3. удаление контура заземления от здания на 5 метров считается приемлемым или все же большое?

4. вообще так делают контур, встречали на практике?icon_smile.gif

Нормы и правила, которые нашел.
8.13. Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должна быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м.
8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро.

Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

И в правилах «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
П. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее — ППР), но не реже одного раза в 12 лет.
с2н5он
1. ещё какая будет проблема...имхо
2.
2.1. тут в первую очередь нужно смотреть какой грунт на глубине 3-х метров, может базальт и всякие другие прелести
2.2. не совсем понятно про рыхлый грунт- имеете ввиду горизонтальный заземлитель или штыри тоже не забвать, а закапывать собираетесь
3. не критично
4. на такой глубине не встречал
Grant
Цитата(с2н5он @ 24.3.2017, 12:17) *
2.2. не совсем понятно про рыхлый грунт- имеете ввиду горизонтальный заземлитель или штыри тоже не забвать, а закапывать собираетесь


котлован засыпается свежим грунтом (который выбрали из котлована), в идеале утрамбовывают, потом на глубине 0,7 м забиваются штыри, но грунт то все равно будет довольно рыхлый по сравнению с обычной, плотной землей.
ЛЕША
1. А представляете, в городах, возле торговых центров и тому подобных объектов, асфальт закатывают да плитку кладут..
Вы думаете кто-то вскрывает? На объектах электроэнергетики может и делают вскрытие.. Может быть...
2. Если добъётесь нужной величины сопротивления при рыхлом грунте, то при утрамбовке грунта сопротивление понизится, будет ещё лучше.
3. Без разницы.
4. Тоже не встречал...
А разрешите поинтересоваться. icon_biggrin.gif
Что за объект?
Проект есть?
Какая величина сопротивления по проекту?
Или какую величину сопротивления хотите иметь?
Grant
Да бог их знает, может и вскрывают, но что-то мне подсказывает что забивают на это дело.
Объект - насосная, величина сопротивления 4 Ом, такую же и хочу иметь.
ЛЕША
Цитата(Grant @ 24.3.2017, 18:22) *
Объект - насосная, величина сопротивления 4 Ом, такую же и хочу иметь.

Вопрос - зачем??? Что бы было?? icon_biggrin.gif
Если насосная получает питание по ВЛ-0,4кВ, то не более 30Ом. (ПУЭ 1.7.102-103)
Если по КЛ-0,4кВ, то вообще не нормируется (ПУЭ 1.7.61)