В правилах нашел что верхний конец вертикального заземлителя, как правило, должен быть заглублен на 0,5-0,7 метров, а про горизонтальный сказано что не менее 0,5-0,7 метров.
Отсюда вопросы
1. получается при обосновании я могу заглублять контур хоть на сколько, единственное что будет проблема через 12 лет с выборочным вскрытием грунта для проверки контура заземления?
2. считается ли важным обоснованием то, что после засыпки котлована грунт будет рыхлым и замеры будут неудовлетворительными?
3. удаление контура заземления от здания на 5 метров считается приемлемым или все же большое?
4. вообще так делают контур, встречали на практике?

Нормы и правила, которые нашел.
8.13. Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должна быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м.
8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро.
Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
И в правилах «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
П. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее — ППР), но не реже одного раза в 12 лет.