Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенос щита в квартиру
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Саша_*
Здравствуйте! Надо перенести щит с лестничной площадки в квартиру. Нужно ли оставлять вводной автомат в щите на лестничной площадке или его можно поставить в квартире?
Нужен ли автомат общий (номиналом как вводной перед счетчиком) после счетчика, или после счетчика можно ставить просто групповые автоматы?

И еще вопрос подскажите пожалуйста. Зачем электрики поставили вводной автомат двухполюсной если его при КЗ вышибает в обход групповых?
Гость
А как устраивают КЗ?
off.open
Цитата(Гость_Саша_* @ 9.3.2017, 13:00) *
Нужно ли оставлять вводной автомат в щите на лестничной площадке ...?
Да.
Цитата
Нужен ли автомат общий (номиналом как вводной перед счетчиком) после счетчика,
Если ЩУ отдельно от ЩР ... нужно.
Цитата
или после счетчика можно ставить просто групповые автоматы?
Можно.
Цитата
И еще вопрос подскажите пожалуйста. Зачем электрики поставили вводной автомат двухполюсной если его при КЗ вышибает в обход групповых?
Наверно, вводной, более "умнее" и "сообразительнее" групповых.
с2н5он
Цитата(off.open @ 9.3.2017, 15:11) *
Если ЩУ отдельно от ЩР ... нужно.Можно.

не обязательно, но если хочется, то придётся пломбировать
off.open
Цитата(с2н5он @ 9.3.2017, 16:11) *
не обязательно, но если хочется, то придётся пломбировать
Речь идет о автомате "после" ... зачем его пломбировать?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Саша_* @ 9.3.2017, 13:00) *
... Надо перенести щит с лестничной площадки в квартиру.
...

Кому надо? Чем обоснована, кем, данная хотелка?
с2н5он
Цитата(off.open @ 9.3.2017, 19:26) *
зачем его пломбировать?

пролупоглазил icon_redface.gif
Гость_Саша_*
Цитата(Гость @ 9.3.2017, 13:04) *
А как устраивают КЗ?

"КЗ" происходило при перегорании ламп накаливания.
Гость_Саша_*
Цитата(off.open @ 9.3.2017, 14:11) *
Да.Если ЩУ отдельно от ЩР ... нужно.Можно.
Наверно, вводной, более "умнее" и "сообразительнее" групповых.

Что значит "умнее" ? Все автоматы одного производителя, все с характеристикой "С", условия селективности соблюдены.
Вопрос о то житейский автомат срабатывает в щите на лестничной площадке ( в обход наших в квартире) и приходится идти к соседям по площадке а там дверь закрытая и сидим по пол дня ждем (не важно имеют ли они право закрывать доступ к щиту на общедомовой территории, а только правильность срабатывания автоматов).
off.open
Цитата(Гость_Саша_* @ 10.3.2017, 7:46) *
Что значит "умнее" ? Все автоматы одного производителя, все с характеристикой "С", условия селективности соблюдены.
Это Ваше утверждение, но Вы имеете право на ошибку. Чтобы согласиться с Вами, нам желательно иметь не утверждения, а точные данные по автоматам.
Цитата
Вопрос о то житейский автомат срабатывает в щите на лестничной площадке ( в обход наших в квартире) и приходится идти к соседям по площадке а там дверь закрытая и сидим по пол дня ждем (не важно имеют ли они право закрывать доступ к щиту на общедомовой территории, а только правильность срабатывания автоматов).
Есть повод обратиться к пожарникам ... они шустро работают в таких случаях. Достаточно написать им, что не мог срочно отключить автомат, при возгорании обой (врать во благо - не грех). icon_biggrin.gif
Гость
Все автоматы одного производителя, все с характеристикой "С", условия селективности соблюдены.

Эти автоматы могут селективно работать только при малых токах КЗ. Конкретно при токах 10 и более номиналов первого автомата селективности нет. Ее может не быть уже при 5 номиналах.