Здравствуйте. Нужна помощь знающего электрика.
У меня в ванной стиральная машина около 2 кВт по мощности. Хочу с помощью кабель-канала сделать проводку к розетке для машины - надоело каждый раз тянуть удлинитель. Размеры ванной комнаты небольшие 1,3 м х 1,5 м. Сложность в том, что после каждого приёма душа в ванной по стенам (плитка) бежит конденсат. Возник вопрос, а можно ли вообще в таких условиях делать розетку, пусть даже она влагозащищённая с крышкой?
се-ренький
28.2.2017, 13:05
Например я бы озаботился не вопросом установки розетки в ванной (ИМХО, нужно очень хорошо подумать), а над целесообразностью устанавливать машинку в ванной с ТАКИМИ условиями содержания.
Полностью согласен. Но к сожалению другого выбора нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ зонах, обозначенных цифрами 3,4,5 розетки не устанавливаются. В зоне под цифрой 6 розетки можно устанавливать только после УЗО.
стиралка постоянно включена в розетку? если да, сделайте розетку в соседнем помещении, дыру стене, шнур сквозь стену, дыру замажьте и, может ошибаюсь, но в ванной только скрытая проводка, так что не кабель канал
гость олег
28.2.2017, 18:54
Вопрос стоит неправильно, можно или нельзя вы ведь всё равно сделаете так, как посчитаете нужным. А вот как сделать это максимально безопасным? Купите хорошую влагозащищённую розетку, только заводку кабеля обязательно делайте снизу, ну и поставьте на эту группу УЗО.
Ну дырку долбить это какой то колхоз,а при замене машинки опять долбить что ли.Да и просто поставить розетку,можно наружную с IP по выше и под УЗО и будет стоять долго и счастливо.Да и например ВВГнг влаги не боится по изоляции и будет спокойно стоять,лежать и висеть без проблем и в том же кабель канале.Ванная хоть и относится к помещению с повышенной влажностью,но вода по стенам ручьями не течёт.Только если не ставить розетку под смеситель.
Гость сочувствующий
28.2.2017, 19:35
Цитата(Фадик @ 28.2.2017, 19:13)
... Ванная хоть и относится к помещению с повышенной влажностью,но вода по стенам ручьями не течёт. ...
ТС: "Сложность в том, что после каждого приёма душа
в ванной по стенам (плитка) бежит конденсат."
Николай Иванович1
1.3.2017, 17:28
Я бы тоже вам советовал вывести в соседнее помещение, у нас примерно такие же условия и у нас просто удлинитель на гвозъде в ванной висит себе, из комнаты проведенный и мы просто включаем и стираем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,