Цитата(krooke)
Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров :?:
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы.
Учтите РД рекомендует выводы от сетки к заземлителю выполнять через 25 м по периметру здания. Это понятно, для уменьшения пути отвода заряда. В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания.
Цитата
Объединять их нужно, на ГЗШ.
Не обязательно на ГЗШ, в любом удобном месте.
Цитата
И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?
Под землей все может пересекаться, а вот для токоотводов от заземления стараются использовать металлические конструкции зданий или располагают как предлагает
Dima2007.