Всем привет. Обращаюсь со следующим вопросом:
Производственный цех представляет собой полностью металлическую конструкцию высотой 8,5 м, собран из металлического каркаса с утеплением, стоит на ж/б фундаменте. Кровля - профлист, толщина 0,75 мм.
icon_question.gif Необходима ли молниезащита и каким образом она выполняется для таких типов зданий?

Я что то не могу найти этого в своей книге ПУЭ7, там отсутствуют некоторые главы. icon_confused.gif
Проект уже горит... как всегда в общем.
Заранее благодарю!
Антон
Берешь програмку - http://rapidshare.com/files/32669425/mz.zip.html (ПУЭ тут же)- определяешь тип зоны для твоего региона а в качестве молниеприема берешь металлическую кровлю - я бы так сделал (проще варианта не придумаешь) Я вот только не помню - в некоторых случаях кровлю использовать нельзя!!
Али-хан 58
Кровлю из профнастила 0,75мм нельзя использовать как молниеприёмник. Для стали минимальная толщина - 3мм. Однако если стропила выполнены из металла,
то вы имеете молниеприёмную сетку. Шаг сетки должен быть не менее 15м для 2-й категории или 20м для 3-й.
Nitс
Стропила металлические, шаг 4 метра, если я правильно понял:
Цитата
"Шаг сетки должен быть не менее 15м для 2-й категории"
15 м - это 15 метров?.
Может скажите где непосредственно можно определить, нуждается ли здание в молниезащитеили нет. Дело в том, что оно уже построенно и хотелось бы обойтись малой кровью... icon_rolleyes.gif
P.S. Только узнал, кровля представляет собой пирог, профлист- утеплитель- полиэтилен- брус деревянный с обработкой- профлист. icon_sad.gif Это плохо?
Nltc
Уже разобрался icon_biggrin.gif
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара молнии. Но ведь необязательно...
icon_wink.gif
Kelman777
Разобрался сам - подскажи товарищу!
nitc гость
СО -153-34.21.122 - 2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий ,
сооружений и промышленных коммуникаций
Там все доступно и понятно. icon_wink.gif
Dim78
Цитата(Nltc)
Уже разобрался icon_biggrin.gif  
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара  молнии. Но ведь необязательно...  
icon_wink.gif


Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей.
В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху.
Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. icon_biggrin.gif
Dima2007
Цитата(Nltc)
Уже разобрался icon_biggrin.gif  
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара  молнии. Но ведь необязательно...  
icon_wink.gif


Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей.
В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху.
Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. icon_biggrin.gif
В СО -153-34.21.122 - 2003 не четко определено какая категория должна быть. icon_wink.gif
krooke
Матерьял как раз-то и негорючий. И пусть лучше экспертиза может поругается, чем я заказчику заставлять делать сетку, которая может и не нужна icon_smile.gif
gomed12
Сетка может располагаться как на профлисте, так и под ним. При необходимом шаге сетки 12*12 м для 111 категории и 6*6 м -для 11 категории зданий, можно использовать несущий металлический каркас кровли, связанный с профлистом, как эту сетку.
Антон
Задам вопрос в эту же тему.
Держу перед собой три проекта(выполненны разными организациями) все здания категории III Б; на всех наложена молниеприемная сетка - но это ладно , вопрос в другом заземление молниезащиты выполненно следующим образом: горизонтальный заземлитель на глубине 0,5 метра по периметру здания + к этому еще и повторное заземление на вводе. Вопрос такой: разве их не нужно объединять? И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!? Разъясните пожалуйста ситуацию.... Заранее спасибо!
krooke
Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров icon_question.gif
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы.
Dima2007
Цитата(Антон)
Вопрос такой: разве их не нужно объединять?


Объединять их нужно, на ГЗШ.

Цитата(Антон)
И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?


Где "водяться" люди нельзя прокладывать токоотводов от молниеприемника, "не ближе чем в 3м. от входов или в местах недоступных для прикосновения".
Заземлитель можно прокладывать где угодно. И даже нужно.
gomed12
Цитата(krooke)
Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров  :?:  
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы.

Учтите РД рекомендует выводы от сетки к заземлителю выполнять через 25 м по периметру здания. Это понятно, для уменьшения пути отвода заряда. В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания.
Цитата
Объединять их нужно, на ГЗШ.

Не обязательно на ГЗШ, в любом удобном месте.
Цитата
И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?

Под землей все может пересекаться, а вот для токоотводов от заземления стараются использовать металлические конструкции зданий или располагают как предлагает Dima2007.
krooke
К теме токоотводов:
Цитата
В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания.

Если использовать в качестве токоотводов естественные токоотводы, такие как металлические колонны квадратного сечения и толщиной стенки 10 мм, то я думаю нет необходимости прокладывать специально токоотводы. Если я ошибаюсь, поправте меня.
P.S. Такие рекомендации были взяты мной из СО -153-34.21.122 - 2003.
gomed12
Правильно. Только обеспечьте неразрывность металлической связи "молниеприемник-заземлитель"
Самсон
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»