Из стали допускается. Если делаем ГЗШ совмещенным с PE во ВРУ и шины во ВРУ медные, то конечно делать ее стальной нет смысла, но если отдельностоящая, то я делаю стальную - допускается и дешевле.
В моих нормах есть еще такое
Цитата
Если главные заземляющие шины устанавливаются отдельно и к
ним не присоединяются нулевые защитные проводники электроуста-
новки, в том числе PEN (PE)-проводники питающей линии, то сечение
(эквивалентная проводимость) каждой из отдельно устанавливаемых
главных заземляющих шин принимается равной половине сечения
PE-шины, наибольшей из всех PE-шин, но не менее меньшего из се-
чений PE-шин вводных устройств.
Поэтому для алюминиевого кабеля 4*240 сечение ГЗШ из металла должно быть не менее 1186 мм.кв. Из какого это ГОСТа или другого документа перекочевало в мое ТКП я так сходу не отвечу, но возможно что-то подобное есть и у вас. Но если нет, то тогда формально можете использовать и 240 стали.
Цитата
4 параллельно проложенных кабеля 4х240мм2 это будет влиять на размеры PEN шины?
Если это спаренные кабели, то будет. Считайте сумму сечений кабелей, присоединяющихся к одному защитному аппарату.