Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Категория электроснабжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Dust1_*
Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Детский сад на 350 мест спроектирован по 2 категории электроснабжения. Компания которая должна обеспечить резерв просит изменить проект на 3 категорию мотивирует тем, что мощности нет а детский сад вообще должен быть 3 категории. Поясните какой категории должен быть детский сад и закреплено ли это каким то нормативным документом? Спасибо.
ez81
Вторая однозначно- СП 31-110-2003
с2н5он
не совсем понял как связаны мощность и категория
Гость_Dust1_*
с2н5он, по 2 категории у нас два источника питания. И те кто дает ТУ на резерв говорят, что центр питания закрыт нет мощностей. Переводите объект на 3 категорию иначе строй надзор не примет объект.
S-cream
А что, у Вас ТУ на основное питание и на резерв выдают разные организации? Питание по основному и по резервному планируется от разных ТП? При этом "основная" ТП - однотрансформаторная?

2 категория - это не обязательно две отдельных ТП.
Если существует ТП с достаточным резервом мощности, при этом эта ТП питается сама двумя кабелями и является двухтрансформаторной, то вы оба ввода - и основной и резервный можете получить с неё.

Рассказывайте подробнее, гадать можно много. Документ есть какой-нибудь о том, что "не хватает мощностей"?

В крайнем случае 2 категорию можно обеспечить ДЭС, но как это соотносится с детскими садами - не знаю.
haramamburu
Цитата(Гость_Dust1_* @ 3.2.2017, 10:09) *
с2н5он, по 2 категории у нас два источника питания. И те кто дает ТУ на резерв говорят, что центр питания закрыт нет мощностей. Переводите объект на 3 категорию иначе строй надзор не примет объект.
Ну во первых, как уже и отметили, мощность и резерв тут вовсе не взаимосвязаны, резерв от слова резерв, а не параллельная запитка
Во вторых, по сути, как 3ю категорию садик и не должны "запускать"




С таких успехом и такой же мазой ваша "кампания" пусть еще и больницы с первой на третью переведет.... Ослы блин..
Олега
Цитата(Гость_Dust1_* @ 3.2.2017, 6:12) *
Компания которая должна обеспечить резерв просит изменить проект на 3 категорию мотивирует тем, что мощности нет .

Ваша задача подать заявку. Нехватка свободных мощностей по одному из трансформаторов - проблемы индейцев ЭСО, которые, согласно пост.правительства РФ, она обязана порешать в установленный срок. Не предлагая вам обзаводиться собственной ДЭС.
S-cream
Олега, Не совсем и не всегда так. ЭСО может отказать в выдаче ТУ в связи с нехваткой мощности. Там есть нюансы.

Цитата
9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 344)

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (с изменениями и дополнениями)
Гость
Сумлеваюсь., что детсад должен быть по 2 категории. В городе их пруд пруди и все по одному вводу.
Также сейчас в моде частные сады, их делают в обыкновенной квартире многоэтажного дома, на первом этаже.
Ввод тоже один.
S-cream
А вы не сомневайтесь.
Вышеуказанный СП четко относит "учреждения воспитания, образования и подготовки кадров" в целом ко второй категории и противопожарные и охранные устройства - к первой.
Valerapol
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 14:32) *
Олега, Не совсем и не всегда так. ЭСО может отказать в выдаче ТУ в связи с нехваткой мощности. Там есть нюансы.
Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (с изменениями и дополнениями)

Только эти правила не касаются электроснабжения:
Цитата
"сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Смотреть надо Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Там есть Третий раздел. описывающий порядок технологического присоединения при наличии критериев отсутствия технической возможности присоединения. В двух словах - отказать не могут, но ценник могут поднять до заоблачных высот.
S-cream
Valerapol, согласен, немного переклинило. Помню, что есть нюансы, а где именно - попутал.

ППРФ № 861

"III. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту"
Ixtim
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 14:42) *
А вы не сомневайтесь.
Вышеуказанный СП четко относит "учреждения воспитания, образования и подготовки кадров" в целом ко второй категории и противопожарные и охранные устройства - к первой.

"гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить..."
у нас много таких бумажек, которые чётко относят... в реальности, к сожалению, всё не так ровно... целые посёлки и микрорайоны с детскими садами, школами, больницами сидят на третьей категории... и ничего icon_sad.gif
Олега
Цитата(Valerapol @ 3.2.2017, 15:09) *
..отказать не могут, но ценник могут поднять до заоблачных высот.

Отказ должен подтверждаться расчетами и ценник ещё должен быть утвержден "уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов". Садик на 350 мест скорее в городе (и не частный), не в чистом поле, потому вряд-ли из-за него начнется вынужденное строительство новой ПС. Транс и кл включат в инвест.программу.. одним словом изыщут. А так да, разговор начинается с обязалова строить сети и БКТП.. с дальнейшей передачей.

Цитата(Ixtim @ 3.2.2017, 16:03) *
сидят на третьей категории... и ничего icon_sad.gif

Неведомо когда строили, по каким нормам. Вовсе не так давно 2 категория могла быть с одним кабелем. А речь о новоделе.
S-cream
Олега, по поводу расчетов - у нас расчет таких объектов контролируется министерством тарифного регулирования, если это дело не попадает под установленный ранее тариф на подключение (устанавливается для каждой ЭСО отдельно). Думаю, что везде так.
Олега
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 16:21) *
у нас расчет таких объектов контролируется министерством тарифного регулирования, если это дело не попадает под установленный ранее тариф на подключение (устанавливается для каждой ЭСО отдельно). Думаю, что везде так.

Думаю везде должно быть так как сказано в ПП, для индив.проектов п.30.2, 30.3...
И ещё думаю, что проект садика выполнен по ТУ, выписанным этой самой ЭСО. ТУ приложены к Договору и теперь уже нефиг лохматить бабушков.
S-cream
Цитата
И ещё думаю, что проект садика выполнен по ТУ, выписанным этой самой ЭСО. ТУ приложены к Договору и теперь уже нефиг лохматить бабушков.

По идее да, но может оказаться и так, что проект наружки вдруг догнал постройку дома. И уткнулись в такую штуку, как ТУ. Такое сплошь и рядом - уже строят, уже построили, а проектов на наружку нет. Типа - потом, сразу по исполнительной захреначим, чтобы два раза не делать...
Олега
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 16:42) *
Такое сплошь и рядом - уже строят, уже построили, а проектов на наружку нет. Типа - потом, сразу по исполнительной захреначим, чтобы два раза не делать...

На стройку проект проходит экспертизу (ТУ обязательны в приложении), и там заводить разговор про исполнительную как бэ.. не покатит. Решения принятые в экспертизе в ПД обязаны быть в рабочке. Было пару раз , когда в ТУ ЭСО в свои обязанности вписывала и новые ТП, и КЛ до ГРЩ, и проектирование, а при начале стройки выяснялось, что они забыли даже включить это в программу. Но это их проблемы и к сдаче все решалось.
S-cream
Олега, на прокладку кабеля и постройку КТП - никаких экспертиз не проходили. Только согласование тех, по чьей земле это всё проходило. Но проект был.

Я к тому, что могли отэкспертизить проект самого здания, территории ДС, и сделать приписку типа: "подключение инженерных сетей определить отдельным(и) проектом(ами)".

Экспертизу такой проект пройдёт, скорее всего.

А дальше - всё зависит от региона, от сетей и от того, насколько этот садик нужен. Видел дом, у которого не было еще достроено два этажа, но который по бумагам был уже сдан - губернатору понадобилось в Мск за сданные квадратные метры в регионе отчитаться. Да, как раз этот дом мы подключали к своим электро и теплосетям. У застройщика, кстати, кроме ТУ с ограниченным сроком действия (сроки он естественно просрал), не было ничего на момент начала стройки. И ничего, прокатило...

Кстати, вот он, этот дом ))))
Олега
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 19:48) *
.. могли отэкспертизить проект самого здания, территории ДС, и сделать приписку типа: "подключение инженерных сетей определить отдельным(и) проектом(ами)".

Вот ведь какая полезная штука эта приписка !
Так "отэкспертизить" - только в смешной экспертизе. Внутрянка непременно содержит ВРУ со всеми вводными цепями, определяемыми кол-вом вводов (под ТУ), АВРами, защитой под нагрузку и мин.-макс. токи кз.. Состав проекта (с конкурса) на стройку обязательно содержит раздел электроснабжение. Экспертиза проверяет проект в комплексе. Не буду спорить на тему как бывает, я о том как должно быть. Предполагать можно бесконечно. Категория садика в итоге не изменится.
S-cream
В этом я согласен
Гость_Dust1_*
Цитата(S-cream @ 3.2.2017, 10:45) *
А что, у Вас ТУ на основное питание и на резерв выдают разные организации? Питание по основному и по резервному планируется от разных ТП? При этом "основная" ТП - однотрансформаторная?

2 категория - это не обязательно две отдельных ТП.
Если существует ТП с достаточным резервом мощности, при этом эта ТП питается сама двумя кабелями и является двухтрансформаторной, то вы оба ввода - и основной и резервный можете получить с неё.

Рассказывайте подробнее, гадать можно много. Документ есть какой-нибудь о том, что "не хватает мощностей"?

В крайнем случае 2 категорию можно обеспечить ДЭС, но как это соотносится с детскими садами - не знаю.


Резерв же подразумевает два разных независимых источника питания. Поэтому ТУ мы получаем от двух разных организаций так ни одна из них не может нам дать и основной и резервный источник питания. Поэтому у нас по проекту своя двухтрансформаторная ТП и на нее приходит питание от двух компаний.
S-cream
,
Ну, как обеспечить 2 категорию я уже написал. Две организации совершенно не обязательны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.