Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однолинейная схема электроустановки с технологической или/и аварийной бронёй
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


tandashka
Может быть есть у кого примеры таких схем, можете накидать, был бы благодарен.

Суть такая, сети требуют для оформления акта аварийной и тех.брони предоставить схему, простая однолинейная их не устраивает.
Вот, что должна содержать схема:
Цитата
1-Границы балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию с обеих сторон
2-Предельно разрешенная нагрузка линий электропередач.
3-Связи распредустройств, подстанций и другими объектами имеющих возможность подачи напряжение.
4-Включенное или отключенное состояние коммутационных аппаратов по работающей схеме электроснабжения в обычном режиме – это масляные
выключатели, разъединители шинные и линейные и так далее.
5-Указание секционирования и наличие устройства АВР с обязательным пояснением вида действия.
6-Присутствие механического привода для ручного переключения питания.
7-Указание сечение и марки, воздушных и кабельных линий электропередач.
8-Указание подключения электроприемников в режиме аварийная и технологическая брони электроснабжения, к электрическим линиям питания.
9-Уточнение места расположение счетчиков учета электроэнергии во время режима технологической и аварийной брони.

затруднения вызывают 4 и 8 пункты.
с2н5он
4. поставьте обозначение НВ или НО у аппарата
8. пропишите порядок переключений по схеме