Пришла пора в загородном деревянном доме поменять старый счетчик прослуживший лет 40 на новый. Местные электрики сказали что ставить будут только МЕРКУРИЙ 201.2 или МЕРКУРИЙ 201.5., остальные ставить не будем. Купил что сказали.... Заодно решил вместо счетчика на подставке поставить электрошкаф металлический, постаить УЗО и новые автоматы. Пришли долгожданные электрики....:
- шкаф ставить не будем, меняйте на пластмассовый(дырки снизу, а надо сверху)??? Трудно в металле просверлить две дырки сверху?
- Автомат двухполюсной на 40 А поменять на однополюсные...??? Вот это непонятно что за прихоть. Везде по схемам стоят на входе двухполюсные автоматы.
Вот последовательность схемы разводки загородного дома:
двухполюсный автомат на 40А - счетчик - УЗО 40А 30мА - группа автоматов 16А
У меня вопросы:
Насколько правомерны претензии электриков?
В каких случаях и где устанавливаются двухполюсные автоматы?
Victor195002
17.5.2007, 20:14
Добрый вечер.
Все, что Вы описали, очень похоже на разводку местными электриками.
Однако, почву для этого создали, все таки, Вы сами. Дело в том, что отношения с местными электриками должны начинаться вполне определенным образом. Все ходы описаны в известном документе под названием
"РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ".
Здесь все подробненько расписано. Если есть трудности с получением этого документа - отпишите, перешлю в почту.
Ознакомившись с этим документом, сообщите, что у Вас за обстановка (форма собственности, тип строения, технические данные электрооборудования и т.д.)и что Вы сделали не в соответствии с указанным документом - тогда и думать можно будет, чем помочь.
Виктор, буду признателен Вам за высланные материалы. Пришлите пожалуйста на этот адрес: sestal@rambler.ru.
Victor195002
19.5.2007, 12:01
To Vosser
Добрый день.
Документ отправлен.