Хочу использовать в качестве вводного автомата:
Выключатель автоматический двухполюсный 32А C TX3 6кА (440руб) Легранд или Выключатель автоматический двухполюсный 32А 1п+N С ВА63 4.5кА (550руб) Шнайдер. Какой выбрать? Меня смущает аббревиатура 1п+N во втором, какая разница? ведь и в первый я буду фазу и ноль вводить и со вторым также, или они для разных вещей предназначены?
savelij®
Цитата(Ulij @ 21.1.2017, 11:47) *
Меня смущает аббревиатура 1п+N во втором, какая разница?
В этом автомате отсутствует защита в нулевом полюсе, есть только контактная группа.
Ulij
ааа, понял, получается 1п+N немного для других целей, а если в качестве вводного, чтобы не бояться что-то перепутать то двухполюсный пойдет
savelij®
1п+N для тех же целей, что и 2п. Просто в нём нет токовой защиты в одном из полюсов.
zendo057
Проще сказать разницы нет,фазу на 1п ноль на N