Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблема с подключением тройного включателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Арчи Арчи
Час в радость. Есть, кто подскажет, почему после протяжки новой проводки и установки тройного включателя при включении одного на прихожку он загорается тускло и также тускло загорается свет в ванной, хотя егошнюю фазу обесточил. Заранее мерси.
с2н5он
неправильно подключен
Арчи Арчи
Не спорю, возможно. Сам грешу на то, что ноли соединил через зажим винтовой из-за того, что часть проводов медная, часть люминь. Чтоб залезли в колодку разделил на две части: отдельно-медь ноли вход-выход и на розетку, а с другой стороны зажима-ноли на три точки: два люминь и один медный(тот, что несанкционированно загорается). Просветите, возможно ли такое, или возможен пробой в проводке?
savelij®
Повторно. Не правильно подключен выключатель.
По поводу того, что "залезли в колодку" абсолютно не понял, что там нахимичили... но точно можно сказать одно - дистанционно вам никто не подскажет где и как искать косяк... пока не переведёте на русский технический суть.
Олега
Цитата(Арчи Арчи @ 15.1.2017, 22:22) *
возможно ли такое

Две лампы включаете последовательно, вот и светятся в пол-накала.
Гадать на пальцах без картинки нет желания.
Арчи Арчи
Всем спасиБо, разобрался. Причина была в том, что предыдущий Електрик пустил плюс напрямую на лампу, а ноль опустил на включатель.
zendo057
Цитата(Арчи Арчи @ 16.1.2017, 9:45) *
Всем спасиБо, разобрался. Причина была в том, что предыдущий Електрик пустил плюс напрямую на лампу, а ноль опустил на включатель.

Если дело в этом и на выключателе нет индикации то у вас проблемма с нулем.
off.open
Цитата(Арчи Арчи @ 16.1.2017, 9:45) *
Всем спасиБо, разобрался. Причина была в том, что предыдущий Електрик пустил плюс напрямую на лампу, а ноль опустил на включатель.
И ничего Вы не разобрались ... как Вы описали, лампа должна была светить полным накалом.
Если не верите возьмите автомобильную лампочку и меняйте на её проводах плюс и минус местами ... наверно удивитесь ... лампа в обоих случаях горит нормально. icon_biggrin.gif
Олега
Под "нолем" имеется ввиду второй провод от лампы, который должен был подключиться к N
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.