Цитата
медного провода 6мм2
Не менее 10 мм2.
Еще проверьте, питающий провод должен иметь сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 по алюминию.
На вводе произвести разделение раб. и защитного нулей.
Для этого, до счетчика посадить нуль питания и вывод от контура заземления под клеммы клеммника связанного с корпусом шкафа.
От этого клеммника брать раб. нуль и вместе с фазой питания подключить на вход счетчика.
Можно до счетчика установить авт. выключатель, расчитанный на разрешенную мощность.
Выключатель на вводе, провод совмещенного нуля питания при этом необходимо опломбировать, чтобы исключить несанкционированный доступ к эл. питанию счетчика.
Теперь у Вас имеются: с выхода счетчика рабочий нуль, с клеммника защитный нуль.
Разведите по эл. приемникам через автоматы и УЗО.
Заземление и УЗО выбирайте по посту