MixMix
У меня в распределительном щитке на лестничной клетке стоит УЗО на 32 Ампера (30 мА). Можно ли его заменить на УЗО на 40 Ампер (30 мА)? Хуже не будет?
Фадик
Цитата(MixMix @ 19.12.2016, 16:54) *
У меня в распределительном щитке на лестничной клетке стоит УЗО на 32 Ампера (30 мА). Можно ли его заменить на УЗО на 40 Ампер (30 мА)? Хуже не будет?

Если УЗО то ни каких проблемм.

Олега
Если только это не дифференциальный автомат (автомат+УЗО).
В связи с чем возник вопрос ? Сильный нагрев ?
MixMix
Это не дифавтомат, а именно УЗО. Хочу поменять УЗО TDM 32А на ABB, но ABB не выпускает УЗО на 32А, а выпускает на 40А
Вообще, в моем распред. щитке на лестничной клетке странное подключение: УЗО 32А стоит последовательно с автоматом С40. Хоть я чайник, и то понимаю, что такое быть не должно.
Если ток будет, например, 35А, то автомат еще не сработает, а что будет с УЗО - не знаю.
А скорее всего, УЗО сгорит.
MixMix
Может, еще на большее значение тока должно быть УЗО, чем 40А?
Олега
Цитата(MixMix @ 19.12.2016, 19:54) *
.. понимаю, что такое быть не должно.

Правильно понимаете.
На 40А достаточно. Это ток номинальный, как и у автомата.
Хотя многие берут ближайший больший, хуже не будет.
MixMix
Спасибо большое!