Andrewfrol
16.12.2016, 16:57
Немного запутался в проекте.
Ситуация:
Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2
В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт).
Вопрос:
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
S-cream
16.12.2016, 18:16
АВР-то есть? - самый главный вопрос.
Если у вас ДГУ не запускаются автоматически при пропаже питания от основного и резервного вводов, то, всё, кроме насосов пожаротушения у вас формально - 1-я категория, а насосы пожаротушения - 2я.
Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.)
Andrewfrol
22.12.2016, 9:08
Цитата(Гость @ 16.12.2016, 18:23)

Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.)
Для насосов пожаротушения хотелось бы узнать какая категория электроснабжения.
Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:08)

Для насосов пожаротушения хотелось бы узнать какая категория электроснабжения.
1-я. Причем аппараты защиты устанавливаются в отдельную отгороженную панель средств противопожарной защиты (красная) и запитываются от вводов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.