Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы: параллельно или последовательно?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


alian
Добрый вечер, уважаемые. Помогите решить следующую задачку. Есть две лампы-прожекторы для бассейна по 300 ватт каждая и напряжением 12 вольт. Есть трансформаторы по 250 ватт каждый 220/12 вольт. Как их подключить, параллельно или последовательно? Интуиция подсказывает, что последовательно 3 или 4 штуки (для запаса). Лампы параллельно. Но есть сомнение. Помогите разобраться.
gomed12
Думаю, трех трансформаторов достаточно. Первичные и вторичные обмотки необходимо запараллелить. Главное при этом не включать эти обмотки встречно.
Flash
Если трансы электронные и выходы у них НЕ постоянного тока (без выпрямителей), то вторички параллельно включать нельзя!!!
Мотивация: ЭМ трансы синхронизируются сетью через первичную обмотку, главное при подключении соблюсти фазировку вторичек- "начала" в одну кучу, "концы" - в другую.
Импульсные тр-ры работают по другому принципу, встроенные генераторы преобразователей работают с разными частотами (даже в пару герц) и сфазировать их "за просто так" не получится - спалишь.
Только если включить во вторичную цепь каждого тр-ра выпрямитель (и питать галогенки постоянным током) этот номер пройдёт.
Удачи.
alian
Подключил, всё работает. Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.