Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь частоты ПЧ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Noria
Други, саратники, учителя, советчики - подскажите каким автоматом защитить частотник, лишь бы только не ставить эти ну, как по моему скромному мнению, дорагущие никчемные быстродействующие предохранители. Это особые предохранители, как говорится: яичко не простое, а золотое icon_smile.gif
Автомат нужно подобрать по току вот для этой игрушки, с параметрами на коробочке которые пишут сабачатники ну, опять-же полный провал понимания откуда они эти данные берут
Вот файл .pdf смотрите страницу 10-1 по частотнику, Модель инвертора N700E-015HF - там пишут параметры двигателя как я понял в лошадях, а частотник в кВт. я правильно понял.
А на коробке? - да на фирменной этикеточке намалеваны такие данные: Input 5.3A Output 4.7 или 4.8А и Power 1.500kW - коробку с фоткаю покажу потом кому интересно если на слово не верит.
Так вот как не считай P=√3UлIлcosf ни как не выйду на чистую воду. может чё еще нужно знать.
N700E-015HF.pdf
Костян челябинский
Да можете вообще ни какой защитой не заморачиваться. Подключайте наглухо к шинам да и все. Только если что не так, так игрушка то дорогая. Косарей 25?
profeMaster
для моего output 4.7 А, автомат 6 А. Написано в инструкции.
Костян челябинский
profeMaster, Автомат на выходе? Это новое слово в приводной технике. Можно по подробнее
Noria
Извините, камера всего 3Mpx

Дело в том что мотор русский будет на 1.1 кВт cos0.84
А у них как почитаешь за их мотор (на самой последней странице) вообще не пойму как у н х это все считается, мотор 4P - что это такое.
Да и УЗО они подбирают как то по хитрому. Наверно у них и автоматы со своими номиналами отсечки сходные с быстродействующими предохранителями. Ни IEK же они ставят там у себя.
Horia
На стринице 2-10 .pdf файла есть схема, там на линии питания от сети стоит аппарат с хитрим УГО под названием М/С что это и как расшифровать.
Второе, под номером (2) и (4) стоят на сколько я понимаю емкостные фильтры. Так если набрать поиск в этом документе по ёмкости фильтра от помех то, они сами пишут, что Запрещено их ставить на выходе перед мотором см. стр. 2-7. Реакторы-индуктивности можно, ёмкости незяicon_sad.gif а тут сами же и поставили во блин.
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Заглянувший
Цитата(Horia @ 16.12.2016, 11:16) *
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Скорее всего такими буквами обозначили не переведенную здесь почему-то аббревиатуру MC - motor control, хотя в зарубежной техлитературе по управлению двигателями более распространена МСС. На той странице показана общая схема включения, а не конкретная принципиальная для вашего применения. Далее это вопрос проектировщика. В данном случае под МС может быть например контактор, которым запускают привод в комплексе. Или у вас ПЧ постоянно подключен к сети и запускает движок по команде на пульте ПЧ?
По поводу быстродействующих предохранителей - так это тоже вопрос к проектировщику, смотря какая задача ставится. Если защитить питающую сеть и установку от пожара - ставьте хоть иэк. Если защитить силовые модули преобразователя (или хотя бы дать им шанс) в случае несработки внутренней защиты ПЧ - то ставьте то, что положено. Эти предохранители быстрее и надежнее, чем многие автоматы, время их сработки при КЗ может исчисляться единицами миллисекунд, а не десятками, как у автоматов ширпотребовской линейки.
profeMaster
Цитата(Костян челябинский @ 16.12.2016, 5:29) *
profeMaster, Автомат на выходе? Это новое слово в приводной технике. Можно по подробнее

автомат на входе
подробнее тут http://частотники.рф/files/Optidrive_E2sp_usermanual_rus.pdf
23 страница документа - 10.2. Таблицы паспортных данных