Rafa_91
11.12.2016, 13:55
Добрый день !
В данном случае надо применять схему а или б ?
Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.
схема а что-ли тогда , если я собираюсь его подключать к сети 220 ?
Гость_Алексей_*
11.12.2016, 16:34
Цитата(Rafa_91 @ 11.12.2016, 13:55)

Добрый день !
Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.
Это Вы погорячились насчет фазного 220В, двигатель какой 660/380 или 380/220?
Rafa_91
11.12.2016, 17:23
380/220
ну че все верно.
при линейном в 380 применяем звезду а при 220 треуголку
Если доступны все 6 концов обмоток, то лучше схема а), емкость конденсаторов при этом меньше. Если звезда собрана внутри, то можно и по схеме б), но при этом потери мощности будут больше.
Rafa_91
11.12.2016, 17:55
понятное дело что концы выведены.
обмотка рассчитана на 220 В.
поэтому при 380 мы используем звезду а при 220 треугольник.
сейчас я движок подключаю в однофазное 220.
мне применять в этом случае схему а как я понимаю ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.