Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение трехфазного движка к однофазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Rafa_91
Добрый день !

В данном случае надо применять схему а или б ?

Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.

схема а что-ли тогда , если я собираюсь его подключать к сети 220 ?
Гость_Алексей_*
Цитата(Rafa_91 @ 11.12.2016, 13:55) *
Добрый день !

Движок работал в сети 380 . фазное обмотки следовательно 220.

Это Вы погорячились насчет фазного 220В, двигатель какой 660/380 или 380/220?
Rafa_91
380/220

ну че все верно.

при линейном в 380 применяем звезду а при 220 треуголку
Null
Если доступны все 6 концов обмоток, то лучше схема а), емкость конденсаторов при этом меньше. Если звезда собрана внутри, то можно и по схеме б), но при этом потери мощности будут больше.
Rafa_91
понятное дело что концы выведены.

обмотка рассчитана на 220 В.

поэтому при 380 мы используем звезду а при 220 треугольник.

сейчас я движок подключаю в однофазное 220.

мне применять в этом случае схему а как я понимаю ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.