Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт уставок Бастион МПЗ-02
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ostap80
Здравствуйте! Помогите рассчитать уставки для обеспечения защиты кабельной линии 120 мм2, протяженностью 900 м, питающей от тп 35/6 кВ котельную, ток по высокой стороне 25-30А, микропроцессорное устройство Бастион МПЗ-02, вакуумные выключатели bb tel на 1000А, трансформаторы тока 100/5. С чего начинать расчёт? С токов кз? Как это правильно сделать и что потом? В МПЗ-02 можно в строке МТЗ выбрать максимум 16А, а у нас 30А, менять коэффициент трансформации в устройстве? Спасибо!
Сунцов Денис
1) мощность тр-ра 6/0,4 кВ -?
2) неплохо бы узнать в электроснабжающей организации ток КЗ по 6 кВ, хотя бы примерно, и уставки РЗА на питающей Вашу ТП линии
3) Какой АВ-0,4 стоит на КЛ-0,4 кВ?
4) кроме котельной, от ТП есть другая нагрузка?
ostap80
Денис, спасибо что откликнулись! Вот то, что есть сейчас:
1) мощность тр-ра 35/6 кВ - 1800кВА
2) ток КЗ по 35 кВ и уставки РЗА на питающей нашу ТП линии сейчас не могу сказать, если нужно уточню
3) на КЛ-6 кВ стоит на тп 35/6 вакуумный выключатель на 1000А, а на другом конце линии 6 кВ стоит разъединитель и питается тр-р 1000 кВА 6/0,4
4) кроме котельной, от ТП 35/6 нагрузка есть, порядка 25А по высокой стороне

Сунцов Денис
Нужна мощность тр-ра не питающей ПС 35/6, а КТП котельной 6/0,4 кВ. Именно его мощность будет основным фактором для расчета ТКЗ и МТЗ КЛ-6 кВ.
Значение ТКЗ на шинах ПС 35/6 - нужно для расчета уставок токовой отсечки (основное условие - ТО не должна срабатывать при КЗ "за тр-ром" 6/0,4 кВ, т.е. на шинах 0,4 кВ
ostap80
Денис, в котельной КТП 1000кВА, 2 штуки взаимнорезервируемые. Можете рассчитать уставки мтз? По линии 35 кв пока не могу сказать ток кз, можете показать методику расчёта отсечки, а я сам попробую посчитать?
Сунцов Денис
Номинальный ток тр-ра= 1000/6,3/1,73=92 А
Iмтз=Iн/0,95*1,2=115 А
Если по одному кабелю предусмотрено питание сразу 2-х тр-ров, МТЗ нужно увеличить на 92 А
Чтобы выбрать время, нужно знать время МТЗ на вводе 6 кВ тр-ра ПС 35/6 кВ.
Оптимально - на 0,3 сек меньше ( в крайнем случае на 0,2 сек, если получается менее 0,5 с)

Токовая отсечка- без знания ТКЗ в питающей сети можно ошибиться а расчетах.
Но в любом случае Iто> In*7=650 А для отстройки от броска тока намагничивания
ostap80
Спасибо большое Денис! А не подскажите методику расчёта? Может ссылку скинете? Спасибо ещё раз!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.