Andrewvl
Здравствуйте.

Возник такой вопрос.
Планируется проводка звездой.
На 14 группах будут сидеть (по плану) исключительно лед лампы 220 вольт.
Каждая в районе 2-6 ватт. Самое большое помещение 10 ламп.
Итого получается на эту линию макс 60 ватт.
А нужен ли на такую линию автомат?
Вообще начиная с какой мощности потребителей надо устанавливать автоматы?

Спасибо
с2н5он
автомат как бы защищает не от мощности
Искра
Глупый вопрос! Хотите сэкономить?-экономте.
Фадик
АВ нужны даже на разетку которой пользоваться в принципе не будут.АВ защищает не от потребления (если не перегружать),а от не штатной ситуации типа КЗ,да и просто что бы эту линию можно было обесточить для каких ни буть работ.
Гость
Все провода должны быть защищены от перегрузки и КЗ.