Интересует ответ на вопрос: для чего нужно перед началом измерения заземлять все обмотки не менее чем на 5 минут, а между отдельными измерениями не менее чем на 2 минуты? Если мегаомметр сам снимает остаточное напряжение, то этого делать не нужно? Ну и к работникам ЭТЛ вопрос: делаете ли Вы так на практике? И еще, при измерении соединяете ли Вы вместе все выводы обмоток одного напряжения, заземляя остальные, не испытуемые части? Я так понимаю, данное требование тоже вопрос техники безопасности?
Еще вопрос, как Вы поступаете при измерении сопротивления изоляции зимой, когда температура обмоток трансформатора ниже 10 градусов? Греете или используете какой-то поправочной коэффициент?
Мегаомметр ничего не разряжает, заземлением снимется заряд мегаомметра с обмоток, все вывода соединять нет смысла они имеют соединение внутри, измерения изоляции по схеме ВН+бак-НН, НН+бак-ВН, испытание повышенным напряжением проводят после кап ремонта ,на практике мало кто делает так как есть возможность просто угробить транс при пропадание питающего напряжения на высоковольном аппарате (случайном) резкий скачок импульс в индуктивности обмотки и все юлдык. при ниже +10С надо греть иначе хрень в измерениях,при большой влажности более 80% тоже надо греть и сушить изоляторы.Вот и последнее заземляя не испытуемые обмотки это не только ТБ ,а испытания обмоток одна относительно другой заземленной с баком .
Спасибо большое за разъяснения!
по поводу разряда, е6-24, например, разряжает автоматически, уже после измерения.
А если ну никак не получается греть, например, только смонтированный мачтовый трансформатор. И такой еще вопрос , какова будет температура обмоток трансформатора 6-10кВ, 250-1000 кВа только что выведенного из работы, например при -15С, будет необходимость греть его?.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.