Здравствуйте. Решил на кухне сделать на потолке 3 светильника. Купил провод 1,5кв, оказывается сейчас провод по ГОСТу трудно найти, в итоге провод оказался реально 0,8кв жесткий. К старой люстре, от которой я собрался удлиняться, подходит настоящие 1,5кв сразу от автомата 10А.
Можно ли такой тонкий провод вмуровывать в штробу на потолке, максимум будет висеть на этом проводе 300ВТ, на сколько я понимаю автомат защищает провод от перегрева и от замыкания, перегрев этому проводу не грозит, т.к нагрузка слабая, а от замыкания наверное спасет и 25А (прав, неправ?)
гость олег
6.11.2016, 22:57
Всё совершенно верно, только вы наверное неправильно измерили сечение провода, может вы просто его диаметр измерили?
измеряли штангеном 1миллиметр. Тогда и от розетки с проводом 2,5кв, можно запитать бра с проводом1,5кв, почему же правила запрещают уменьшать диаметр. спасибо.
гость олег
6.11.2016, 23:42
С чего вы взяли, что нельзя соединять кабели разного сечения? Для этого есть различные клемники, гильзы, да хоть просто блтовое соединение. А в розетке нельзя зажимать 1.5 кв. с 2.5 кв. потому что тонкий кабель просто не зажмётся и будет греться.
Цитата
почему же правила запрещают уменьшать диаметр. спасибо.
Правила не запрещают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.