Может повторюсь.имеется линия 0,4кВ длинной чуть более 1км. провод А16.ток к.з в конце линии 149А. АВ стоит в КТП на 160А. что делать?

вернее как убедить начальство что провод надо менять)
с2н5он
сечение увеличивать, ставить в линии дополнительные аппараты защиты
убедить тем, что автомат не сработает и сгорит всё нафик
Гость алекс
пробовал.уперлись что не правильно расчеты делаю icon_sad.gif
с2н5он
выкладывайте посмотрим, а в чём ошибка говорят?
Гость алекс
ну если грубо то вот так 149/1,4/10. при сопротивлении ПФО 1,5Ом
Артем Тольятти2
ТАК на глаз: при 50 кВт (100 А) нагрузки при такой длине надо ложить 4х300 - 1500 руб/метр icon_smile.gif
Гость алекс
так это ещё не самая длинная ВЛ) у нас и более есть. при максимум А50.а что делать icon_biggrin.gif
с2н5он
Цитата(Гость алекс @ 26.10.2016, 21:59) *
ну если грубо то вот так 149/1,4/10. при сопротивлении ПФО 1,5Ом

не понял

Цитата(Гость алекс @ 26.10.2016, 21:13) *
на 160А.

зачем???? ддток для 16-го 105 А
Pantryk
А каке тут расчеты, если ток КЗ меньше уставки АВ? Для АВ это нормальный рабочий ток. А напряжение у вас в конце этой линии какое?. По хорошему не линию надо менять, а трансформатор в конце ставить. Правда если нагрузка совсем небольшая, то возможно, увеличенное сечение дешевле, чем транс и линия 10 кВ.