Гость_Андрей_*
Прошу помочь разобраться- аварийная ситуация с электросетями частного жилого дома.Брянская область.Однофазная сеть.Вводной сип от столба.С февраля 2026 постоянные проблемы с электросетями. Проводка была скрытая(в стенах и железных трубах на чердаке). Все сидело на одном автомате. Началось все с отключения электроэнергии на ТП. Начало периоически выбивать автомат,сразу не взводился-искрил,взводился через какое-то время.Искрили и подгорали патроны в светильниках,подгорали гнезда в розетках ( без нагрузки).
Старую проводку демонтировали. Поменяли вводной кабель от столба. Проложили новую открытую проводку в ПВХ коробах,новые розетки,новые выключатели,патроны . Разбили помещение на группы(розеточные ,освещение).Автоматы Eaton.
Ситуация не изменилась- периодически выбивает автоматы,часто группы без нагрузки.Автоматы искрят и не взводятся,через некоторое время взводятся. Выбивает разные группы.Оплавляются контаккты в патронах,оплавляются розеточные гнезда. Вчера горела коробка над выключателем(оплавилась изолента- при этом провод без нагара).
Прошу помощи советом. Кто сталкивался с подобной ситуацией.
Ixtim
искренне вам сочувствую! Но чем помочь, даже не знаю... Судя по пространному, не имеющему никакой конкретики посту, вы весьма далеки от технической стороны электротехники... Вы пробовали искать электриков в вашем населенном пункте?
Гость_андрей_*
Электриков было много разных,последнюю проводку монтировали рэсовские электрики.Как может отбивать розеточную группу без нагрузки?Повреждения изоляции проводов нет- все открыто проложено в проводах.
Andre_san
Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.10.2016, 18:36) *
Прошу помощи советом. Кто сталкивался с подобной ситуацией.

помнится мне, уже обсуждалась подобная тема на этом форуме, там были почти аналогичные чудеса. Тема называется "полтергейст в хрущовке". К стати ключевая фраза в вашем стартовом сообщении Началось все с отключения электроэнергии на ТП Вот здесь скорее всего корень ваших проблем. И еще, у ваших соседей такие же чудеса?
Dimka1
Цитата(Гость_андрей_* @ 22.10.2016, 20:56) *
Электриков было много разных,последнюю проводку монтировали рэсовские электрики.Как может отбивать розеточную группу без нагрузки?Повреждения изоляции проводов нет- все открыто проложено в проводах.


Если только между нулем и фазой появляется высокое напряжение, происходит разряд, КЗ в цепи и автомат выбивает.
Попробуйте на вводе в дом подключить кусок провода длинной 30-50 сантиметров, только фазу и ноль не разводите в разные стороны. Пусть так радом в изоляции идут. Этот провод будет выполнять роль разрядника. После чего понаблюдайте будут ли отрубаться Ваши автоматы. Если перестанут, а провод-разрядник будет обугленный, то проблема приходит со стороны ТП или линии.
S-cream
а напряжение в ваших розетках какое?
Цитата
Повреждения изоляции проводов нет- все открыто проложено в проводах.
это вы как увидели? Провод, наверное, в двойной изоляции?
Диф. автомат(ы) стоит(ят)? УЗПН есть?
uvk2
Цитата
С февраля 2026 постоянные проблемы с электросетями.
Автор в будущем живет, видимо какие-то иные законы там действуют... icon_smile.gif
-Mike-
Какое-то двойное отношение по данной теме: с одной стороны хотелось бы помочь по техническим вопросам, с другой, мне кажется, что ТС - очередной тролль.

По технике, думаю, нужно пригласить нормального (во всех пониманиях) электрика и разбираться на месте. Если собрать все проблемы электрооборудования в "одну кашу", то и у каждого на объектах полно полтергейстов. А отдельно смотришь - просто обычная неисправность.

P.S. Помнится в 90-е летающие тарелки стали шустрить чуть ли не за каждым углом. Наверное помогали власти отвлекать внимание населения от проблем. Вероятно и сейчас подобное начинается...
Ixtim
Цитата(-Mike- @ 23.10.2016, 4:57) *
Какое-то двойное отношение по данной теме: с одной стороны хотелось бы помочь по техническим вопросам, с другой, мне кажется, что ТС - очередной тролль...

+100
icon_sad.gif это следствие того, что интернет стал доступным и дешевым...
скоро появятся вопросы:
- сижу на унитазе, сходил "по-большому", но не представляю, как вытирать задницу... сам я в этом ничего не понимаю, объясните пожалуйста...
ЛЕША
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(Ixtim @ 23.10.2016, 10:07) *
скоро появятся вопросы:
- сижу на унитазе, сходил "по-большому", но не представляю, как вытирать задницу... сам я в этом ничего не понимаю, объясните пожалуйста...
icon_biggrin.gif
brake.gif brake.gif НЕ представляете, какая животрепещущая тема brake.gif brake.gif brake.gif
Ради интереса набрал в нете
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_андрей_* @ 22.10.2016, 19:56) *
Электриков было много разных,последнюю проводку монтировали рэсовские электрики. ... Повреждения изоляции проводов нет- все открыто проложено в проводах.

Для того, чтобы убедиться в качестве электропроводки, пригласите этих самых "рэсовских электриков" с мегаомметром. Пусть померяют сопротивление изоляции всех групп и питающего кабеля.
push
доброго времени суток! попытаюсь поделиться своими соображениями.
Чудеса конечно на свете случаются, но.....не в нашем районе...
Теперь по делу
причина 1 - кривые руки монтажеров. Искрит, обугливается, замыкает - плохой контакт в соединениях. Сейчас многие собирают разводку на т.н. ВАГАх не могу сказать что то плохое про них, но все равно какое то недоверие испытываю.
Причина 2 - соответствующее отношение хозяина. Если в стене стоит розетка, это не значит что это электростанция и туда все что угодно можно пихать. Обычно на всех розетках написано 10 или 16 А, но это максимум. И если туда воткнуть обогреватель (достаточно 3 кВт или даже масляный 2кВт) со временем сие устройство начнет плавится. Опять же все из=за плохих контактов. А судя по расплавленной коробке эксплуатируется вся система с хорррррошей нагрузкой.
причина 3 - для разводки использован провод несоответствующего сечения. На розетки должен быть проложен минимум 2,5 мм2 и лучше моножильный а не многопроволочный (типа ПВС)
С патронами та же пестня! Современные патроны делаются на заклепках и предполагают использование лампочек скажем до 60 ватт. 100 и более это уже критично. Идет нагрев патрона, ослабление контакта, далее оплавление, искрение и пр. радости
Так что..... встречался с одним случаем полтергейса за 20 лет, но это уже отдельная тема. А в остальном либо кривой монтаж, либо неправильная эксплуатация
razread
Короче судя по симптомам у вас в доме не сделали ни одного нормального контакта.
Гость_Андрей_*
Цитата(razread @ 26.10.2016, 2:45) *
Короче судя по симптомам у вас в доме не сделали ни одного нормального контакта.


Контакты все сделаны скруткой в клемных коробках и изолированы изолентой. Некоторые я впоследствии переделал на зажимные клемники.

Цитата(-Mike- @ 23.10.2016, 4:57) *
Какое-то двойное отношение по данной теме: с одной стороны хотелось бы помочь по техническим вопросам, с другой, мне кажется, что ТС - очередной тролль.

По технике, думаю, нужно пригласить нормального (во всех пониманиях) электрика и разбираться на месте. Если собрать все проблемы электрооборудования в "одну кашу", то и у каждого на объектах полно полтергейстов. А отдельно смотришь - просто обычная неисправность.

P.S. Помнится в 90-е летающие тарелки стали шустрить чуть ли не за каждым углом. Наверное помогали власти отвлекать внимание населения от проблем. Вероятно и сейчас подобное начинается...


Насчет тарелок ХЗ,ни разу не видел,только в кино. Не специалист в электротехнике,но описываемый факт имеет место быть,в настоящее время. Сельская местность,семья - двое взрослых женщин ,бабушка пенсионерка,трое детей - школьников.Сидят с такой ситуацией с февраля 2016. Я общаюсь с ними по скайпу. Два раза переделывали проводку.Последний раз вся в ПВХ коробах по стенам,провод тройной изоляции,монолит,1,5 мм2.
Приглашали элекриков из своего поселения, не решили проблему.Последний раз переделывали электрики из района,из РЭС.Работы сделали,деньги взяли, проблемы остались. Периодически женщины им звонят,при при отключениях.У них один ответ -у нас все нормально- это ваш сын - школьник проказничает и устраивает КЗ.
Михаил Ник...
Может оборудование какое нибуть подключают неисправное (тен, плитку, электро котёл).
Когда автомат не взводился искрил - нужно было проверять: вынуть всё из розеток, выкрутить все лампочки. Если продолжалось то дальше смотреть проводку.....
Shapiton
Цепь решения проблемы: Проблема-электролаборатория- акт дефектовочный(+измерения)- проект реконструкции- подрядчики(работа)-приемка- электролаборатория-акт выполненных и работ и измерений.

Остальное лишь тренировка.

push
Цитата(Shapiton @ 1.11.2016, 20:18) *
Цепь решения проблемы: Проблема-электролаборатория- акт дефектовочный(+измерения)- проект реконструкции- подрядчики(работа)-приемка- электролаборатория-акт выполненных и работ и измерений.

Остальное лишь тренировка.

Думаю не поможет. Все демонтировано и сделано заново. Проблема осталась. В цепи событий забыли самую главную весчччч - анализ ситуации. Вот он то и даст ответ. Предлагаю вскрыть розетку (много ума не надо и женщины справятся) с оплавленными контактами сфотографировать как можно крупнее и саму розетку и крышку с циферками, щиток с автоматами (цифири на автоматах), можно общий план квартиры. Вспомнить какое оборудование в какую розетку включали (моменты типа вот в эту включали обогреватель, она стала искрить, стали включать вот в эту).
Из опыта делал частный дом. Электроэнергия халявная. Весь обогрев на электричестве. В итоге ВСЕ! розетки с обгоревшими проводами (алюминий) в каждую могли включаться по 2 обогревателя от 1 до 3 кВт. В патронах лампочки не меньше 100Вт а то и 250. И что вы хотите от такой эксплуатации?
Так что если слабо разбираетесь, фотайте и все фото в студию. Так хоть что то сказать можно