Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поиск неисправностей и испытание КЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


362
КТО РАБОТАЛ С РЕФЛЕКТОМЕТРАМИ ИСКРА-3 , РЕЙС-205, РЕЙС-305 ИЛИ РИ-20М
ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О НИХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ЭКСПЛУОТАЦИИ

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КЛ ИЗ СПЭ
actto
Up.
Тож интересно, через неделю должен прийти "Искра", до этого работал только мамонтом Р5-10.
Особенно интересует сравнение с "Рейс", так как на следующий год заказали парочку.
Ещё очень интересует кто какими ГЗЧ и "рамками" пользуется...
NariK
Цитата(362 @ 28.4.2007, 13:39) *

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КЛ ИЗ СПЭ


У нас 4 шт кабелей из СПЭ (35 кВ):1-за 3 месяца эксплуатации дважды крякнул(на муфте); другие 2-месяца назад проложили.Испытали 120 кВ постоянки(согласно МЭК)-2 из 4-х муфты не выдержали:видимо муфты не научились еще ставить как положено. Вроде даже в Европе до сих пор нет единой методики диагностики таких кабелей,хотя там такие кабели с 70-х годов эксплуатируют. Некоторые даже диагностируют по тангенсу и емкости на частоте 0.1 Гц.
Andrey59
Narik посмотри ответ на свой вопрос в разеле-Документация-Поиск документов
NariK
Спасибо, ТУ уже забрал..


А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе....

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119
Andrey59
А полиэтелен вообще пожароопасен
actto
Цитата(NariK @ 24.12.2008, 17:11) *
А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе....

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119

И естественно на муфте...
actto
Цитата(NariK @ 24.12.2008, 17:11) *
Спасибо, ТУ уже забрал...

И что именно ты нашёл...
Ткни пальцем...
NariK
Цитата(actto @ 24.12.2008, 22:27) *
И естественно на муфте...


А вот и нет-на целом месте


в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию.

Вот еще доклад про кабели_СПЭ (правда только для 1-10кВ):

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=120
Andrey59
Сходите в раздел "Документация,статьи"-"Поиск документов" я там повесил сайт завода, скачайте каталог на нужные кабели и в конце то же прочтете про испытания.
actto
Цитата(NariK)
в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию.

У нас столько не выдержат, по крайней мере две линии по 2,7км. построенные три года назад. О ни унас вылетают при 45кв, и все вылеты на мантажных муфтах. Прошлым летом "подняли" 6 муфт, после этого нам негласно запретили их испытывать. Хотя мы этому только рады icon_biggrin.gif , сами они в эксплуатации не вылетают, а если кто нибуть постарается (в прошлом году например рекламщики пробурили, причём бурку не остановила бетонная плита лотка, разбили кувалдами и дальше бурить), так искать их (повреждение) одно удовольствие (трасса есть, дожигаются легко) icon_biggrin.gif
NariK
Видно муфты некачественно ставят- у нас тоже повреждения все на них, кроме того что загорелся...Кроме того, тепловизор показывает нагрев на всех муфтах в одном и том же месте(на несколько сантиметров выше места вывода заземляющего поводка)

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=121