Гость_Валерий_*
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.частный дом Саратовской области,деревня.проблема с просадками напряжения после 5 вечерадо 170 и редко до 150.ввод сип щиток собрал сам(электриком не являюсь)все цепи защищены узо,и стоит узм 51 м.заземление тт.советуют местные электрики соединить ноль с землёй говорят что должно помочь. Правда ли это? ещё как будет в такой ситуации-к примеру отгорел ноль на столбе посреди улицы,и что получиться пол улицы ноль пойдёт через мой контур заземления?ещё линия в ужасном состоянии о каких либо повторных заземлениях на столбах даже речи не идёт.провода открытые алюминиевые.боюсь просто что провод заземления не выдержит и каковы последствия.в щитке разводка 4 кв.земля до шины 10 все медь.ввод 25А.все что делал начитался из интернета.
-Mike-
Конечно, сделайте у себя как надо: хороший контур заземления, от него шина PE, на входе щитка должны быть фазы и шинка N. Затем перемычка с PE к N.
Если сделаете всё правильно и сечение N и PE с запасом, то этим защититесь от проблем плохой ВЛ.
Остальные неисправности в узких местах пусть "эл. сети" решают.

Хотелось бы уточнить, у вас по деревне эл. сети с глухозаземлённой нейтралью или я что-то не понял?
Гость валерий
Я даже не знаю.знаю только что идёт по столбам четыре провода.Самый верхний (я думаю фаза)и нижний (наверно же ноль)идут в щиток на фасаде где счётчик.и дальше из счётчика заходит две жилы правда алюминий 10 в мой щиток в доме, в который я и поставил шину ре и соединил её с контуром заземления медным проводом 10 кв.
Гость
Забыл ещё фаза одна и шина нулевая есть после двухполюсного автомата от неё идёт на три узо(ванна 10 мА,свет30ма и розетки 30 мА.
Костян челябинский
Цитата(Гость валерий @ 14.10.2016, 18:51) *
Я даже не знаю.знаю только что идёт по столбам четыре провода.Самый верхний (я думаю фаза)и нижний (наверно же ноль)идут в щиток на фасаде где счётчик.и дальше из счётчика заходит две жилы правда алюминий 10 в мой щиток в доме, в который я и поставил шину ре и соединил её с контуром заземления медным проводом 10 кв.

Ну вы же профессионал. Вы должны знать
100778
Повторный заземлитель нулевого провода конечно от просадок напряжения не поможет, но вот в целях безопасности сделать надо и даже нужно. А по поводу некачественной электроэнергии обращайтесь к тому, кому вы платите за неё деньги, договор электроснабжения внимательно прочитайте.
Гость_Валерий_*
Спасибо за советы сделаю проверю снова.я жаловался только проблема в том что весь день напряжение в норме,а когда все приходят с работы именно после 5 напряжение резко падает.они приехали до обеда померили было все в норме.доказать ничего не смог.даже фото снял.показал не стали смотреть.
Pantryk
От типа заземления напряжение не зависит. Сделали ТТ - живите с ТТ. От того, что поменяете на TN ничего с вашим напряжением не станет.
Олега
Цитата(Гость_Валерий_* @ 14.10.2016, 20:52) *
.. именно после 5 напряжение резко падает.они приехали до обеда померили было все в норме.доказать ничего не смог.даже фото снял.показал не стали смотреть.

Жаловаться необходимо в письменном виде с регистрацией входящего номера или заказным письмом. Там же укажите и время, и куда дальше будете обращаться, если не прореагируют.
Гость валерий
Приехал сказал что буду дальше жаловаться,пообещали приехать перекинуть на другую фазу.посмотрим.
Гость
Цитата(Гость_Валерий_* @ 14.10.2016, 16:16) *
боюсь просто что провод заземления не выдержит и каковы последствия.в щитке разводка 4 кв.земля до шины 10 все медь.ввод 25А.все что делал начитался из интернета.
Эта самодеятельность может кого-то просто убить. Более легкий случай - то ли существенно сэкономите на электроэнергии (энергосбыт рано или поздно вычислит, и неслабо оштрафует), то ли будете платить за кого-то и удивляться: за что я столько плачу?
Единственный маршрут.
1. Обращение в энергоснабжающую организацию с просьбой навести порядок
2. Обращение в Ростехнадзор с жалобой на электроснабжение ненадлежащего качества (параметры электроэергии не соответствуют ГОСТ уж не припомню какой - прогуглите)
3. Обращение в Роспотребнадзор с просьбой консультации по судебному иску к электроснабжающей организации.
При напряжении на входе 150 В вы можете смело не платить за электроэнергию. Но не самопально, а в соответствующими актами и протоколами. Ростехнадзор и Роспотребнадзор подскажут, куда обратиться за соответствующими документами.
SmartElectron
Присоединюсь к последнему ответу, ибо это тот самый случай, когда не стоит полагаться на авось. Если накуралесить, ростпротреб быстро отреагирует, а результат вам вряд ли понравится. Обратитесь для начала в соответствующую компанию (энергоснабжение), в технадзор. Можно конечно пойти по другому пути и постучаться в профильную компанию (они быстро неполадки все выявляют, проверяют текущий проект заземления здания и т.д.). ОБращался в похожей ситуации в ленпроект (Питерский), не подвели.
Гость
Переноска сделана на основе кг 3х4 (3-и фазы и РЕ) - для подключения трехфазного оборудования.
Иногда есть необходимость подключить инструмент на 220 вольт.
Можно к РЕ проводнику подключить рабочий нуль ?!


JLBY
Цитата(Гость @ 16.10.2016, 19:11) *
Переноска сделана на основе кг 3х4 (3-и фазы и РЕ)


В предыдущем сообщение ошибка - на основе кабеля КГ 4х4
Костян челябинский
Можно. В ПОСЛЕДНИЙ раз
Гость сочувствующий
Цитата(SmartElectron @ 16.10.2016, 15:44) *
... Если накуралесить, ростпротреб быстро отреагирует, а результат вам вряд ли понравится. ...

Видели во-очию эти обращения и результаты? Мне - не доводилсь, может я такой невезучий7
Гость
Все ... кто тут советуют/разрешают автору соединить рабочий N с PE ... лохи в электрике.
На столбах, ясно написано ... голые провода, т.е. система заземления должна быть ТТ.
Переход на систему TN ни коем разом не повысит качество сети и не подымет напругу с 150В до 220.
zendo057
В однофазной сети(когда к дому приходит два провода) ни в коем случае нельзя соединять ноль с землей.Представте обрыв линии у вас скажем на фронтоне,ни один электрик не будет разбипаться где какой провод,подключит как хочет и правильно сделает,а результат фаза на корпусе ваших приборов.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 17.10.2016, 14:46) *
Все ... кто тут советуют/разрешают автору соединить рабочий N с PE ... лохи в электрике.
...

Ну-ну, и Вы самый грамотный из электриков!
stydent64
ТО zendo057
Хотелось бы посмотреть на лишенца не желающего разобраться - где фаза, а где 0 на вводе в дом. Это, батенька, уголовным преследованием пахнет... Ежели не дай Бог чего...
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 15:41) *
Ну-ну, и Вы самый грамотный из электриков!
Я этого не утверждал ... но ... у автора вероятность обрыва/перехлеста и т.д. существует, а это подпадает под действие п. 1.7.59. ПУЭ.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 18.10.2016, 13:22) *
Я этого не утверждал ... но ... у автора вероятность обрыва/перехлеста и т.д. существует, а это подпадает под действие п. 1.7.59. ПУЭ.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. ...А ещё инопланетяне прилетают, чтобы провода перехлёстывать!
razread
Никакое заземление не поможет исправить проблему низкого напряжения. Хотите нормальное напряжение ставьте стабилизатор, самый дешёвый способ.