Подскажите кто какую защиту применят для асинхронных электродвигателей???
zendo057
12.10.2016, 10:38
От перегрузки,пропадания фазы
eugevict
12.10.2016, 11:37
Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 10:38)
От перегрузки,пропадания фазы
По температуре обмоток, температуре подшипников, величине вибрации, величине осевого сдвига, по времени пуска, могут быть еще дополнительные защиты.
zendo057
12.10.2016, 11:45
Цитата(eugevict @ 12.10.2016, 10:37)
По температуре обмоток, температуре подшипников, величине вибрации, величине осевого сдвига, по времени пуска, могут быть еще дополнительные защиты.
Все верно и тд. и тп.
Гость
12.10.2016, 13:56
У нас применяют устройства мониторинга и защит типа УМЗ. Количество сгоревших двигателей от "перегруза" сократились в разы.
zendo057
12.10.2016, 14:42
Что такое умз не видел,но наверняка к каждому мотору не примажешь,если на станке их больше 2х десятков,да к тому же по 0,5 0,75 квт.
moshkarow
12.10.2016, 21:34
Цитата(Электрон4ик @ 12.10.2016, 11:29)
Подскажите кто какую защиту применят для асинхронных электродвигателей???
Напряжение мощность ? А так Байтер И. И. Защита и АВР электродвигателей собственных нужд Релейная защита электродвигателей выше 1000 В (И.В.Коваленский, 1977 год)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.