Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Лампа ДНАТ отключается
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


alexon1987
Здравствуйте! Нужно экспертное мнение. Одна лампа днат 400вт, дроссель helvar 400, конденсатор 40 мФа, ИЗУ. Отключается лампа после некоторого времени(60-90 мин). условия эксплуатации: +10- +30, влажность 20%, проводка в норме(ввг 2*2,5). Грешу на падение напряжения в сети, что скажете?
savelij®
Цитата(alexon1987 @ 5.10.2016, 9:22) *
Грешу на падение напряжения в сети, что скажете?
Измерьте напряжение, тогда и будет видно, обоснованно грешите или нет.
moshkarow
лампу поменяйте
alexon1987
Цитата(savelij® @ 5.10.2016, 14:27) *
Измерьте напряжение, тогда и будет видно, обоснованно грешите или нет.

лампа работает в гараже, кооперативе, там много сервисов по кузовщине, часто работают со сварочными аппаратами, болгарками и тд. Это может быть причиной понижения напряжения?


Цитата(moshkarow @ 5.10.2016, 15:15) *
лампу поменяйте

Дык горит же, или всё таки так может себя вести лампа?
ЗЫ: лампе 5 месяцев, филипс
moshkarow
может
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.