Привет всем. Имеется ли требование подключать трехфазные счетчики с трансформаторами тока, через испытательную коробку? Или это лишь на усмотрение?
Nail
4.10.2016, 20:35
Может быть это сгодится? ПУЭ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
feren
5.10.2016, 9:36
Сами спросили, сами ответили - красота)))
Nail
5.10.2016, 11:11
Цитата(feren @ 5.10.2016, 10:36)
Сами спросили, сами ответили - красота)))
К сожалению не всегда так бывает. Очень часто коллеги помогают, за это я им очень благодарен. И рад что есть такой форум профессиональных электриков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.