Micky
Прошу помощи! В контейнерную АЗС заходят три кабеля управления (МКЭШ 5х0,75) под землей в пластиковой трубе. Один - для управления заборным насосом, два других - на колонки. Проблема в том, что кабели не дотягиваются до точек подключения. А подключить надо! Подскажите, пожалуйста, варианты решения! Я думаю, правильнее всего поставить взрывобезопасную коробку с 6 выводами и в ней нарастить. Только не могу найти подходящую! Если кто знает, напишите марку! Еще есть варианты нарастить кабели в пластиковой коробке IP54 или муфтами с ТУТ. Как думаете?
stydent64
А напаять с последующей изоляцией термоусаживаемой трубкой?
Ixtim
Micky, а на полноценные эпоксидные муфты денег жалко?