просто Гоша
Есть несколько таких автоматов б/у: http://nn.electronshik.ru/item/3rv1042-4ea10-338729

Но уж больно они огромные - в щиток не запихаешь. А выкинут ведь - жалко (вона сколько денег стоят!).
Чё делать?
Костян челябинский
Цитата(просто Гоша @ 28.9.2016, 19:21) *
Чё делать?

На Авито оттащи. Или на Юлу. Продашь, купишь кучу модульки.

Опять же сдесь в барахолке выложи.
просто Гоша
Не - из меня торгаш хреновенький, тем более здесь.

А по кой они вообще такие здоровые то, просто интересно, и что в них замечательного, что так хорошо стоят?
moshkarow
чем Mercedes отличается от запорожца .
Сергей ДД
Цитата(moshkarow @ 28.9.2016, 20:54) *
чем Mercedes отличается от запорожца .

Mercedes грузовой? или легковой?
просто Гоша
Мерседес есть, Запорожца не было поэтому по отличиям ничего сказать не могу, но отсыл понятен. Спасибо.

По всей видимости мне эта крутизна не понадобится. Разве что один взять для пафоса, поставить его на самом видном месте и всем его показывать. icon_wink.gif
Костян челябинский
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле.
moshkarow
Основной отличительной хар-кой этого автомата является :
Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 50 кА .
в отличие от модульного у которого не больше 10 кА

в данном случае : 4 500
просто Гоша
А-а ... Вот щас всё понятно. Спасибо!

Константин, всю ночь чтоль не спал искал ответ? icon_wink.gif

А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток?
moshkarow
Цитата(Костян челябинский @ 29.9.2016, 4:49) *
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле.

и модульный АВ имеет те же хар-ки :
например ИЭК ВА47-29 3Р 50 А х-ка D




Цитата(просто Гоша @ 29.9.2016, 7:40) *
А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток?

Вы не путайте два разных понятия .
номинальный рабочий ток и стойкость к току короткого замыкания .
Такие применяют на промышленных предприятиях .
стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым .
отключение кз не происходит мгновенно . АВ с токовременной хар-кой D + время на работу механизма автомата .
.
Костян челябинский
moshkarow, и как таки вы будете подстраивать тепловуху под конкретный двигатель? Ключевое слово в моем предыдущем сообщении ПЕРЕСТРАИВАЕМОЕ
Сергей ДД
Цитата(moshkarow @ 29.9.2016, 8:16) *
... стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым .

Не просто живым, а и без синяков, и испуга. icon_smile.gif
просто Гоша
moshkarow, а где на этом вашем автомате ток (50 А) указан?
И вроде бы в начале был другой автомат (или мне показалось?).
moshkarow
Цитата(просто Гоша @ 29.9.2016, 18:50) *
moshkarow, а где на этом вашем автомате ток (50 А) указан?
И вроде бы в начале был другой автомат (или мне показалось?).

я привел для примера АВ EKF .
номинальный ток 16а
Номинальная отключающая способность, А ( стойкость к току короткого замыкания ) 4500 .
Про сименс смотрите каталоги


здесь 6 кА
просто Гоша


Всем участникам данного обсуждения спасибо за вразумление.
Возьму парочку "мерседесов", мож где и сгодятся.

Зы. "Нет ни одного говна которое не понадобилось бы раз в 10 лет".
karcus
Сложно Вам будет его кому-то продать. Особенно по цене мерседеса.
Использовать самому по назначению - не знаю. АЗД является довольно узконаправленным приспособлением. На корпусе есть крутилочка: от ... до ... А
Т.е. номинальный ток защищаемого двигателя должен быть в этиг пределах.

Посмотрел номинальные токи АЗД Сименс. Довольно широкий диапазон уставок. Видимо, с этим связана их высокая стоимость.
А чем шие диапазон - тем проще найти сферу их применения.