Цитата(Костян челябинский @ 29.9.2016, 4:49)
Это автомат защиты двигателя. Включает в себя сразу тепловое перестраиваемое реле.
и модульный АВ имеет те же хар-ки :
например ИЭК ВА47-29 3Р 50 А х-ка D
Цитата(просто Гоша @ 29.9.2016, 7:40)
А по отключающей способности это получается дома даже опасно ставить такую штукенцию раз выдерживает такой огромный ток?
Вы не путайте два разных понятия .
номинальный рабочий ток и стойкость к току короткого замыкания .
Такие применяют на промышленных предприятиях .
стойкость к току короткого замыкания - автомат может отключить такой ток КЗ и остаться живым .
отключение кз не происходит мгновенно . АВ с токовременной хар-кой D + время на работу механизма автомата .
.