Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Алексей Юрьевич
Добрый день!

Начну сначала. на объекте два контура заземления. один бытовой, второй технологический.
Нейтраль глухо заземлена бытовым контуром.

Есть экран камера, это помещение, в котором пол стены потолок, металлические, все кабельные линии входящие и выходящие должны проходить через фильтры.

Сам корпус экрана заземлён на технологический контур, внутри установлены серверные установки (6 стоек обработки данных, 5 стоек охлаждения и 2 питающие), питание 3 фазное, кабель 5 жил (3ф+N+PE) в ГРЩ заземляющая жила подключена к шине технологического контура. Про проекту СУП в экран-камеру приходит заземляющий проводник для выравнивания потенциалов на стойках, он тоже фильтруется.

Сколько мною было собрано электро щитовых, собирал АДЭС все корпусы щитов, топливо провод, выхлопная труба, корпус генератора и т.п. заземлялись отдельным проводом на ГЗШ, не смотря на то что у питающего кабеля есть 5 PE подключенный на корпус. Здесь же главный энергетик рогом упёрся, что ни чего проводить не нужно, достаточно питающего кабеля а от него "вагончиком" заземлить остальные стойки.

Подскажите как сломать стену тупизма выстроенную энергетиком.
Из ПУЭ были приведены следующие строчки:

"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."

но это не помогло.
ЛЕША
Цитата(Алексей Юрьевич @ 26.9.2016, 19:40) *
Про проекту СУП в экран-камеру приходит заземляющий проводник для выравнивания потенциалов на стойках, он тоже фильтруется.

Дык этот товарищ хочет изменить проект? Ух он какой....
А кто пересогласовывать проект будет? Намекните о стоимости согласования.
А вообще "что бы не быть пи.....жу, делай всё по чертежу".
Цитата(Алексей Юрьевич @ 26.9.2016, 19:40) *
достаточно питающего кабеля а от него "вагончиком" заземлить остальные стойки.

"Вагончиком" это шлейфом, что ли?
ПУЭ 1.7.144
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.



Гость
Цитата(ЛЕША @ 26.9.2016, 16:31) *
ПУЭ 1.7.144


Смотрю, я не дочитал! спасибо!
Олега
Цитата(Алексей Юрьевич @ 26.9.2016, 15:40) *
1.7.122. Использование открытых ... проводящих частей в качестве pe-проводников допускается..

Цитата(ЛЕША @ 26.9.2016, 16:31) *
ПУЭ 1.7.144
. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.


Интересная книга ПУЭ icon_biggrin.gif
Pantryk
А схему можно посмотреть куда что подключено.
Цитата
Нейтраль глухо заземлена бытовым контуром

Цитата
в ГРЩ заземляющая жила подключена к шине технологического контура

Смысл отдельного контура, если они все равно электрически соединены?
Олега
Цитата(Pantryk @ 29.9.2016, 10:31) *
Смысл отдельного контура, если они все равно электрически соединены?

Смысл и тут еще поискать:
..АДЭС все корпусы щитов, топливо провод, выхлопная труба, корпус генератора и т.п. заземлялись отдельным проводом на ГЗШ, не смотря на то что у питающего кабеля есть 5 PE подключенный на корпус".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.