Добрый день!
Начну сначала. на объекте два контура заземления. один бытовой, второй технологический.
Нейтраль глухо заземлена бытовым контуром.
Есть экран камера, это помещение, в котором пол стены потолок, металлические, все кабельные линии входящие и выходящие должны проходить через фильтры.
Сам корпус экрана заземлён на технологический контур, внутри установлены серверные установки (6 стоек обработки данных, 5 стоек охлаждения и 2 питающие), питание 3 фазное, кабель 5 жил (3ф+N+PE) в ГРЩ заземляющая жила подключена к шине технологического контура. Про проекту СУП в экран-камеру приходит заземляющий проводник для выравнивания потенциалов на стойках, он тоже фильтруется.
Сколько мною было собрано электро щитовых, собирал АДЭС все корпусы щитов, топливо провод, выхлопная труба, корпус генератора и т.п. заземлялись отдельным проводом на ГЗШ, не смотря на то что у питающего кабеля есть 5 PE подключенный на корпус. Здесь же главный энергетик рогом упёрся, что ни чего проводить не нужно, достаточно питающего кабеля а от него "вагончиком" заземлить остальные стойки.
Подскажите как сломать стену тупизма выстроенную энергетиком.
Из ПУЭ были приведены следующие строчки:
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."
но это не помогло.