Берт87
Прочитал комментарии и запутался окончательно.

Частный дом сеть 380В, PEN заходит сразу в счётчик с него на шину N.
Шина PE не заземлена и не соединена с шиной N.
Как сделать из всего этого систему ТТ вроде всё понятно, надо просто заземлить(ЗУ) шину PE и установить УЗО?
А вот как сделать систему TN-C-S?(не трогая приходящий PEN в счётчике) Нужно с счётчика PEN завести на шину PE, шину РЕ заземлить, и сделать перемычку между шинами РЕ и N? Или нужно оставить как есть и просто сделать перемычку между шинами и всё. То есть счётчик всё таки должен контактировать только с шиной N или без разницы и можно сажать на PEN?
Всем за ранее спасибо.
zendo057
Нужно заземлить шину РЕ,на ее посадить РЕН проводник и с РЕ шины через счетчик шина N.
Берт87
Что так надо я и сам знаю.Вопрос был в ток как разделить если PEN заведений сразу в счётчик.
zendo057
Обратится в энергоснабжающую организацию,больше ни как ведь счетчик опломбирован (если все по науке) а так,для себя система 3х фазная соединяете обе шины и заземляете.В однофазной этого делать нельзя.