Nail
Привет всем.
Мужики, подскажите НД, где сказано что ПуГВ перед закреплением в необходимо оконцевать.
ЛЕША
ГОСТ 10434-82

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
Костян челябинский
Nail, присоединяясь к ЛЕША, и дополняя его: Смотри так же даташиты на те аппараты и клеммники, к которым будешь подключать. В одних написано, что только с оконцовкой, в других наоборот, русским по белому, то не требуется.
Nail
Спасибо.