Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть ли в нормативных документах (если есть, то в каких) требования о необходимости заземления металлических конструкций КРУН-10 кВ в двух точках (присоединение к заземляющему устройству минимум двумя заземляющими проводниками)? Или достаточно присоединиться к ЗУ в одной точке?
се-ренький
31.8.2016, 13:39
О таком не слышал. Может быть вы путаете понятие "заземление СПЧ" с "обеспечением двойного заземления участка сети 6(10) кВ"? Имеется в виду возможность заземления любого участка сети с двух сторон для безопасного проведения ремонтных работ (выключатель, разъединитель, ТТ, ТН, сборные шины....).
zendo057
31.8.2016, 22:17
Я то же неслышал,а зачем?почему в двух а не в трех?
Гость_Александр_*
1.9.2016, 0:13
Цитата(zendo057 @ 31.8.2016, 22:17)

Я то же неслышал,а зачем?почему в двух а не в трех?
Можно и в 3, но это во взрывоопасных зонах.
ПУЭ п.7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.
Где то видел давно в проектах, что предусматривали по два заземляющего проводника, соединенных с корпусом, о почему так не могу найти
се-ренький
1.9.2016, 8:01
, Когда речь идет о соединении контура помещения с заземляющим устройством, действительно, требуется не менее двух лучей. А для заземления СПЧ достаточно одного проводника.
а на основании чего требуется?
Гость_Александр_*
1.9.2016, 18:27
Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 8:01)

, Когда речь идет о соединении контура помещения с заземляющим устройством, действительно, требуется не менее двух лучей. А для заземления СПЧ достаточно одного проводника.
Речь идет как раз о помещении КРУН. Люди в этом КРУН ходют. А где посмотреть, что требуется не могу найти
на стройках при большом токе замыкания заземляют отдельно высокую и низкую стороны.
се-ренький
1.9.2016, 20:38
Цитата(с2н5он @ 1.9.2016, 12:27)

а на основании чего требуется?
"Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем заводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью (внутренним контуром заземления), должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм. " Если требуется ссылка на НТД, попробую разыскать. Приведенный выше текст почерпнут из рекомендаций для монтажников (http://electricalschool.info/main/electromontag/1038-montazh-vnutrennego-kontura-zazemlenija.html).
Гость_Александр_*
1.9.2016, 21:23
Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 20:38)

Если требуется ссылка на НТД, попробую разыскать
Буду весьма признателенн
Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 21:38)

Приведенный выше текст почерпнут из
"Внимание! Перепечатка (полная или частичная) материалов сайта "Школа для электрика", включая распространение на бумажных носителях, без письменного разрешения администратора сайта запрещена"
кажите письменное разрешение
а лучше ссылку на НТД
се-ренький
2.9.2016, 10:28
Похоже, что я был излишне оптимистичен, когда обещал ссылку на НТД. Перерыл кучу всего, но прямого указания на количество точек соединения заземлителя с внутренним контуром заземления не нашел. В какой-то мере можно сослаться на п. 1.7.55 ПУЭ. Кстати, масса информации по этому поводу отражена в различных блогах, инструкциях и т.п., но их вряд ли можно считать нормативными документами.
С точки зрения простой логики для повышения надежности соединения ЗУ с ГЗШ (внутренним контуром помещения) нужно более одного луча. Умом это понятно, да и традиционно выполнение подобных мероприятий подразумевает две точки подключения.
это есть на рис. 1.7.7. ПУЭ, но как бы ссылка на рисунок не есть хорошо
есть у Карякина п.3.8, но это как бы справочник
ранее было ПУЭ-6 п.1.7.71и рм 4-249-91 п.2.29
Гость_Николай_*
24.10.2018, 8:08
Тема закрыта?
Нашли ссылку?
ГОСТ Р 58882—2020
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ
Технические требования
Издание официальное
7.4.2.3 ЗУ административных зданий и вспомогательных сооружений, расположенных на территории ЭС или ПС, должно быть соединено с помощью заземлителей или заземляющих проводников с
общим ЗУ
По периметру здания или сооружения должен быть оборудован заземлитель, который присоединяют к системе уравнивания потенциалов здания или сооружения не менее чем в двух точках.