Интересуют самые простые способы скрытого и открытого монтажа. В СНиП с его "локализационной способностью" пока вникать не хочу. Тем более, что в связи с известными печальными событиями в Украине, отменой ГОСТов и затиранием советского прошлого, неизвестно, что сейчас актуально и насколько весомо. ПУЭ-7 точно действует и весит. Вот цитаты из ПУЭ 7 на которые я ориентируюсь:
Цитата
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
Цитата
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Открытые электропроводки
Непосредственно: защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов
Скрытые электропроводки
С подкладкой несгораемых материалов¹: защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов
В трубах и коробах из несгораемых материалов - непосредственно: незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов (эта ячейка в таблице пуста, данные взял из ячейки выше, видимо просто решили не повторять и не объединять ячейки)
¹ Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
Открытые электропроводки
Непосредственно: защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов
Скрытые электропроводки
С подкладкой несгораемых материалов¹: защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов
В трубах и коробах из несгораемых материалов - непосредственно: незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов (эта ячейка в таблице пуста, данные взял из ячейки выше, видимо просто решили не повторять и не объединять ячейки)
¹ Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
По открытой всё достаточно очевидно - можно просто ВВГ-НГ.
Со скрытой сложнее: толщина подкладки тоже 10 мм? Или можно стальную ленту шириной около 30 мм? Тогда почему не нормируется толщина?
Ну и самое интересное, на эту тему много копьев сломано: можно ли в металлорукаве? Труба ли он с т. з. ПУЭ?
И вопрос по коробкам/подрозетникам: можно пластмассовые? Ведь на гипсокартон только такие и ставят...