Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление опор уличного освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Анатолий_*
Здравствуйте. Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения? В населенном пункте некоторые светильники планируется установить на существующих опорах (старые опоры ж/б с голым проводом) а для других планируются отпайки от этих линий соответственно с установкой новых опор для светильников. Отпайки будут выполнены проводом СИП-4 2х16. Прошу помочь в данном вопросе. т.к. в типовиках ничего подобного не нашел.
ez81
Хуже не будет у ЖБ опор вверху штырек к нему и лепите.
Sinus
Цитата
Вопрос к проектировщикам выполняется ли повторное заземление на опорах уличного освещения?

Да, обязательно концевые опоры заземляются, ну а "линейные" заземляются в зависимости от количества грозовых часов в году. (вроде через 50-100-200 метров)
ЛЕША
И ещё:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.