Гость_Михаил_*
11.8.2016, 15:29
Доброго времени суток.У меня такой вопрос в чем может быть причина падения напряжения дизель-генаратора при нагрузке?
Завели вобщем дизель,подключили сварочный аппарат на 380в ток замерил 17А напряжение на холостых 389 при работе сварочного аппарата когда человек непосредственно работал резаком напряжение упало до 345в обороты дизель генератора при этом тоже падают но незначительно. Помогите разобраться
Низкий коэффициент мощности сварочника может быть причиной того, обмотка возбуждения не справляется(какая мощность генератора?). Большой коэффициент искажения напряжения при работе сварочника может влиять на точность измерения выходного напряжения регулятором.
Это так, версии погадать для начала.
Вы хоть напишите, что за генератор, какой мощности? Сварочник какой, инвертор или трансформатор, три фазы или одна? Как узнали, что обороты упали, по тахометру или на слух. При 345 вольтах, возникают какие-то проблемы?
Гость Михаил
11.8.2016, 18:52
Цитата(rosck @ 11.8.2016, 18:33)

Вы хоть напишите, что за генератор, какой мощности? Сварочник какой, инвертор или трансформатор, три фазы или одна? Как узнали, что обороты упали, по тахометру или на слух. При 345 вольтах, возникают какие-то проблемы?
Генератор древний как мамонт написано 75кВт а сварочный на 380 трансформаторный обороты не по тахометру на слух определил
Гость_Михаил_*
11.8.2016, 19:04
Цитата(rosck @ 11.8.2016, 18:33)

Вы хоть напишите, что за генератор, какой мощности? Сварочник какой, инвертор или трансформатор, три фазы или одна? Как узнали, что обороты упали, по тахометру или на слух. При 345 вольтах, возникают какие-то проблемы?
Проблем в принципе не возникает. Только есть еще 5 двигателей 3из котрый могут работать одновременно 2двиг по 7.5кВт и один 5.5кВт ..подключил 5.5 это насос помповый то ли ему оборотов не хватает ...воздух нигде не сосет насос новый ..грешу на генератрр
Сварочник на 3 фазы или на одну ( две) ? На старых генераторах, при уменьшении частоты вращения напряжение будет также уменьшатся Обороты должны быть стабильными, за это отвечает топливная аппаратура. Если сварочник сварочник однофазный, может быть перекос из- за неравномерной нагрузки. Частотометр есть на генераторе? Если у Вас проблемы с запуском насоса нужно в этот момент измерить напряжение и частоту. А от сети насос работает? Насос не крутится или не качает?
Гость Михаил
11.8.2016, 19:50
Цитата(rosck @ 11.8.2016, 19:30)

Сварочник на 3 фазы или на одну ( две) ? На старых генераторах, при уменьшении частоты вращения напряжение будет также уменьшатся Обороты должны быть стабильными, за это отвечает топливная аппаратура. Если сварочник сварочник однофазный, может быть перекос из- за неравномерной нагрузки. Частотометр есть на генераторе? Если у Вас проблемы с запуском насоса нужно в этот момент измерить напряжение и частоту. А от сети насос работает? Насос не крутится или не качает?
Сварочный 2фазы 380в .частотомер показывает 51-52гц но и частотомер как мамонт древный боюсь показывает не точно насос от сети не проверяли а вот напряжение при работе насоса не падает. Он крутит но не качает.может для этого нужны обороты больше ..разобрал крышку подключено звездой с завода. Выходит только 3 провода расключение сделали на заводе в нутри двигателя.
Гость сочувствующий
12.8.2016, 9:15
Цитата(Гость Михаил @ 11.8.2016, 19:50)

... насос от сети не проверяли а вот напряжение при работе насоса не падает. Он крутит но не качает. ...
Не имею данных по Вашему насосу, но знаю, что некоторые насосы для работы требуют заливки воды в корпус насоса через специальную пробку. Может у Вас всё дело в этом?
Цитата(Гость Михаил @ 11.8.2016, 20:50)

Он крутит но не качает.может для этого нужны обороты больше.
Так может и не в генераторе дело. Обычно на старых генераторах для возбуждения обороты нужно давать почти номинальные, и напряжение сильно падает даже при небольшом уменьшении оборотов. Ручной регулировкой можно добавить только в небольших пределах. Так как в таких схемах врядли есть стабилизация. Вывод , если генератор выдает нормальное напряжение, скорее всего обороты близки к норме. А если обороты в норме то и частота и обороты насоса будет близкими к нужным. Проверте сначала насос от сети.
В деревенском доме часто возникают перебои с электричеством. В результате таких отключений перестаёт работать котёл отопления, насос качающий воду из скважины. Ну и конечно вся бытовая техника. Надо покупать автономный генератор. Какой лучше брать, дизельный или бензиновый? Я просто вот в раздумиях, подкинули сайт посмотреть, и я теперь думаю какой все же выбрать. www.generent.ru/rent/diesel-rent.php кто что скажет насчет этого?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,