Люди, подскажите пожалуйста как подключить в нашу электрическую сеть американский частотный преобразователь 0302 MA-2-R Phasemaster 220 В на фазу (ихних), частота 60 Гц. В схеме L1 и L2 что означают? L1- фаза, L2- ноль или L1-одна фаза, L2 - другая фаза? заранее благодарен. Вроде нужен сперва понижающий транс 380/220 и вот в связи с этим однофазный или трёхфазный?
Костян челябинский
В схеме я лично ни чего не вижу. А другие как? Может это схема такая волшебная - одни видят, другие нет?

Shura_with_KINEF
Вот

и вот
Sinus
ИМХО это не частотный преобразователь. Это вроде фазопреобразователь.
Но в любом случае L1 и L2 фазы.

Сейчас схемку электроснабжения американского найду, скину.


Схемы электроснабжения и векторных диаграмм под рукой нет, звиняйте я в отпуске. Есть фотка, она объяснит суть.

Транс на столбе. Верхняя (одна) жила это высокое напряжение.
Ниже L1, L2
Ниже общий нуль.

L1-L2 220 Вольт, L1-N, L2-N 110 Вольт



ps в документации, в таблицах есть номиналы автоматов и предохранителей, а так же сечение жил кабеля, так вот сечение там не в мм^2 а в калибрах. Чем больше калибр, тем меньше сечение. 12 калибр, это примерно наша 1,5 мм2 (чуть больше)
Shura_with_KINEF
Цитата(Sinus @ 10.8.2016, 19:32) *
ИМХО это не частотный преобразователь. Это вроде фазопреобразователь.

Ну да, из одной или двух фаз делает 3-х фазную сеть. Интересно какой к.п.д. у этого анахронизма.
Sinus
во второй главе руководства написано про 50%.
Гость_Алексей_*
Цитата(Sinus @ 10.8.2016, 19:32) *
ИМХО это не частотный преобразователь. Это вроде фазопреобразователь.
Но в любом случае L1 и L2 фазы.

Сейчас схемку электроснабжения американского найду, скину.


Схемы электроснабжения и векторных диаграмм под рукой нет, звиняйте я в отпуске. Есть фотка, она объяснит суть.

Транс на столбе. Верхняя (одна) жила это высокое напряжение.
Ниже L1, L2
Ниже общий нуль.

L1-L2 220 Вольт, L1-N, L2-N 110 Вольт



ps в документации, в таблицах есть номиналы автоматов и предохранителей, а так же сечение жил кабеля, так вот сечение там не в мм^2 а в калибрах. Чем больше калибр, тем меньше сечение. 12 калибр, это примерно наша 1,5 мм2 (чуть больше)


Спасибищще за подсказку с меня магарыч)))). На неделе достучусь до самих янок, так как они сами согласно их инструкции вроде должны рекомендовать какой транс нужен.....марку там, модель....хотя это будет уже третье обращение, молчат как партизаны. Посмотрел наши ТСЗИ лять весит 150 кг (25 кВа). Да тут как бы ещё вопрос напрашивается....две фазы задействуем с трёхфазника, а фазы то перекосит на фиг наверное до подстанции ... нагрузочка то уверенная. Вроде недавно на крайняк нашёл в Московии какой-то заводик трансы преобразовывают 3 фазы на 2, всё таки мож что-нибудь спец есть, янок жду...мож чего нибудь от АВВ или Сименс или Легранд хотя бы полегче))).......обязательно сообщу
Shura_with_KINEF
Почему просто не выкинуть этот преобразователь? Или у вас нет трёхфазных сетей? Какое питание требуется для закупленного оборудования? То, что подключено после этого преобразователя.