Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: СИП 1-4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


220v-elektrik
Никогда не задавался этим вопрос, а сейчас захотелось узнать. Кто в курсе подскажите пожалуйста что такое СИП-1, СИП-2 и т.д
marsikk
Цитата(220v-elektrik @ 27.7.2016, 21:28) *
Никогда не задавался этим вопрос, а сейчас захотелось узнать. Кто в курсе подскажите пожалуйста что такое СИП-1, СИП-2 и т.д

СИПТ-1 (СИП-1) — все жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена
СИПТ-2 (СИП-1А) — все жилы, в том числе нулевая несущая жила изолированы
СИП-1 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена
СИП-2 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями)
СИП-2А — все жилы, в том числе нулевая несущая жила имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями)
СИП-3 — одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненного сплава или уплотненной сталеалюминевой конструкции проволок и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена
СИП-4 — все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила отсутствует)
СИП-5 — все жилы имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Провод может состоять из 2-х и более жил. В конструкции провода СИП-5 отдельная несущая жила отсутствует.
После введения ГОСТ Р 52373-2005:

Изоляция - из термопластичного светостабилизированного полиэтилена
Несущая жила - из алюминиевого сплава
СИП-1 - с неизолированной несущей жилой
СИП-2 - с изолированной несущей жилой
СИП-3 - с защитной изоляцией (6-35 кВ)
СИП-4 - без нулевой несущей жилы (только 16 и 25 мм2)
220v-elektrik
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.