Гость_гость_*
Кто должен обеспечить наличие АВР? Сетевая организация на ТП или само мед.учреждение у себя в ВРУ?
Shura_with_KINEF
Проектная организация. А потом, согласно проекта, подрядчик (электромонтажная организация)
Sinus
Как то не корректно вопрос поставлен. Что значит должен?
Олега
Обеспечивается категория надежности ЭС. АВР - одно из средств.
Shura_with_KINEF
Наверно, правильней так. Сетевая организация должна обеспечить два независимых источника(фидера), а АВР(ы) должна установить больница по проекту, с помощью электромонтажной организации и, насколько знаю, предьявить всё это Ростехнадзору.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.7.2016, 9:51) *
..АВР(ы) должна установить больница ..

И возможно не только "у себя в ВРУ"
Shura_with_KINEF
Олега, beer.gif
Ixtim
Цитата(Sinus @ 27.7.2016, 9:33) *
Как то не корректно вопрос поставлен. Что значит должен?

Абсолютно некорректно... В наше время, ни кто никому ничего не должен... Вопрос задан совершенно безграмотно, его лучше перенести в соответствующий раздел. имхо