Многоквартирный дом. Заметил что в щитке после автомата на 32 ампера провод большего сечение,чем до автомата. Чем это может грозить? Нужно ли переделывать? До автомата 4мм, а уже в квартиру 6 мм. Спасибо.
Гость
25.7.2016, 19:44
Медный провод 4мм2 расчитан выдерживать ток на 38А. Так что можно не переделывать. Нормально всё отработает.
Гость 3017
25.7.2016, 20:17
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что до автомата моюет быть медь а после алюминий...В любом случае если все хорошо протянуто то работать будет на ура.
savelij®
26.7.2016, 0:43
Цитата(Гость 3017 @ 25.7.2016, 20:17)
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что ...
Наводит на мысль, что до автомата в щите речь об одиночных проводах, а после автомата в квартиру идёт уже кабель (и тут допустимые токи уже меньше.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.