Подскажите, какие нормативы регламентируют качество сварного шва при соединении проводников (стальных). Ни где не могу найти, что сварку надо проводить именно с двух сторон свариваемой полосы!
Кузьменко В.В.
Вот что трактуют руководящие документы: "Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки.
Длина сварного шва должна быть не менее двукратной ширины проводников из полосовой стали. Высоту сварных швов принимают: для проводников из полосовой стали – по толщине полосы. Места соединения стыков после сварки, расположенные в помещениях, - должны быть окрашены (т.п. «А10-93»). Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком (п. 4.12. РД 34.21.122-87, т.п. «А10-93»).
При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров заземлителей (т.п. «Серия 3.407-150»)".
Конкретно на твой вопрос возможно и нет прямого ответа. Не пойму, в связи с чем он возник? Тогда, возможно, нужно регламентировать любую работу: портному отдельным ГОСТом указывать - сшивать обе половины брюк нужно непрерывным швом... и т.д.