Александр А.
Собираюсь поменять кабель на даче. Прокладка по наружной стене дома (вагонка) от крюков ВЛ до счетчика внутри дома. Планирую использовать ВВГ в металлорукаве. Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае? Нужно ли будет занулять сам металлорукав?
Victor195002
Нормы смотри в ПУЭ Раздел 2.

Удачи
say
насколько я в курсе допускается по горючему основанию без всякой гофры и тд
прокладывать кабеля неподдерживающие горение ВВГнг и NYM относятся к таковым а для гарантий поставить узо обязательно в противопожарном смысле
Sayю
Victor195002
Материалы негорючие и не поддерживающие горение - суть две большие разницы. Изоляция кабелей ВВГнг и NYM относится именно к не поддерживающим горение, а посему все таки см. ПУЭ Раздел 2.
gomed12
Цитата(Александр А.)
Планирую использовать ВВГ в металлорукаве.

Кабель ВВГ, ВВГнг, NYM только в водогазопроводной стальной трубе. Сами производители рекомендуют прокладку ВВГнг, NYM по негорючим и трудногорючим основаниям. Металлорукав негерметичен и неспособен локализовать горение внутри себя.
Цитата
Соответствует ли это нормативам и какое мин. расстояние от металлорукава до водосточного желоба под свесом кровли в этом случае?

Ограничение по высоте прокладки от земли -2,5м
Цитата
Нужно ли будет занулять сам металлорукав?

Трубу необходимо заземлять.