Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с освещением
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Гость_Филипп_*
Добрый день!Не могу понять в чем причина,на магазине не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть,кто знает что может быть подскажите пожалуйста,буду благодарен.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Филипп_* @ 10.7.2016, 16:25) *
... не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть, ...

Как, и какие ПРА меняли на какие?
Гость_Филипп_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 17:09) *
Как, и какие ПРА меняли на какие?

ПРА 2х26W на аналогичные
Гость_Филипп_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 17:09) *
Как, и какие ПРА меняли на какие?

Снимал светильник,разбирал,чтоб добраться до ПРА менял и ставил обратно
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Филипп_* @ 10.7.2016, 17:13) *
ПРА 2х26W на аналогичные

Хочу уточнить: "ПРА 2х26W " - это как? Светильник на две КЛЛ мощностью 26 Вт?
Гость_Филипп_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 18:05) *
Хочу уточнить: "ПРА 2х26W " - это как? Светильник на две КЛЛ мощностью 26 Вт?

Все верно,светильники на 2 лампы мощностью 26w
Гость сочувствующий
Ещё один вопрос: что вышло из строя у заменённых ЭПРА?
Гость_Филипп_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 18:43) *
Ещё один вопрос: что вышло из строя у заменённых ЭПРА?

Ну как сказать,изначально при старых ПРА когда я отключил светильник от питания и включил обратно,то светильник загорался на 5-10 секунд,когда же я ПРА поменял работа светильника составила 3-4 часа
Гость сочувствующий
Я так понял, что на старых ЭПРА визуально дефектов не обнаружили: не вздувшихся электролитов, не обуглившихся диодов-транзисторов-резисторов?
И, соответственно, очередной вопрос: где раздобыли новые ЭПРА для замены вышедших из строя?
Гость_Филипп_*

Визуально дефекты не нашел,новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Филипп_* @ 10.7.2016, 21:23) *
... новые ПРА взял в магазине,только не могу понять какое это имеет отношение к проблеме?

Да дело-то в том, что не встречал я в продаже электронных ПРА для ремонта КЛЛ. Сам ремонтировал КЛЛ меняя ЭПРА (или элементы ЭПРА) на взятые от КЛЛ в которых перегорели спирали. Может покажете фото Ваших ПРА и КЛЛ?
savelij®
А напряжение сети освещения не проверяли? Ну так... от нечего делать... icon_wink.gif
Мало ли, завышено или скачки...

ЗЫ. Полагаю в "КЛЛ" первая буква лишняя...
Гость_Филипп_*
Цитата(savelij® @ 10.7.2016, 21:44) *
А напряжение сети освещения не проверяли? Ну так... от нечего делать... icon_wink.gif
Мало ли, завышено или скачки...

ЗЫ. Полагаю в "КЛЛ" первая буква лишняя...

нет,не проверял,обязательно воспользуюсь советом,нет буква не лишняя"КЛЛ"это компактная люминесцентная лампа))
Гость_Филипп_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 21:43) *
Да дело-то в том, что не встречал я в продаже электронных ПРА для ремонта КЛЛ. Сам ремонтировал КЛЛ меняя ЭПРА (или элементы ЭПРА) на взятые от КЛЛ в которых перегорели спирали. Может покажете фото Ваших ПРА и КЛЛ?

Каким образом?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2016, 21:43) *
. Может покажете фото Ваших ПРА и КЛЛ?

Речь видимо про КЛЛ с цоколем, отличным от Е27 (типа)
Shura_with_KINEF
Что так все напряглись? Ну КЛЛ с внешним ПРА, что в этом такого?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У нас девятиэтажный офис на таких КЛЛ.
Причина выхода из строя новых ПРА может быть в отработанных(дохлых) КЛЛ.
Такие КЛЛ есть со встроенным стартёром для ЭМПРА и без для ЭПРА. Какие у вас?

Второй момент, ПРА могут быть привязаны к производителю ламп. Например ЭПРА от Филипс не факт, что будут работать с Осрамом и наоборот. ПРА покупали той же фирмы?
Гость_Филипп_*
С ЭПРА,3 одинаковых Осрам и 3 другой фирмы,а лампы все осрам.Лампы действительно не новые
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.7.2016, 22:32) *
Что так все напряглись? Ну КЛЛ с внешним ПРА, что в этом такого?
...

Действительно, особенного ничего нет, лично я и хочу понять логику ТС, почему он сразу кинулся ПРА менять, вот и пытаю его. Проверил ТС целостность спиралей на лампах? Так лампы и при целых спиралях бывает не горят. Фотографии бы помогли сориентироваться, но ТС не знает как их прикрепить, может кто подскажет ему в двух словах?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.