Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двигатели от солнечных батарей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость
Как считают уважаемые знатоки: будет ли работать двигатель переменного напряжения (асинхронный,синхронный) от энергетической системы, где источником служат только солнечные батареи? Или придётся ставить в этой системе источники реактивной энергии параллельно подключённые к сети (те же конденсаторные установки) равные по мощности требуемой индуктивности двигателей?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 9.7.2016, 21:22) *
Как считают уважаемые знатоки: будет ли работать двигатель переменного напряжения (асинхронный,синхронный) от энергетической системы, где источником служат только солнечные батареи? ...

А что, солнечные батареи уже стали выдавать переменный, а не постоянный ток?
Shura_with_KINEF
Ну почему в энергетическую систему с источником питания в виде солнечных батарей не может входить тот же инвертор для получения переменного тока?
Автору. Косинус фи ни кто не отменял и, естественно, при компенсации индуктивной нагрузки эффективность/экономичность системы возрастёт.
Гость
Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей
Shura_with_KINEF
Бред, полный.
Гость
С чего это бред?
Двигатели переменного напряжения потребляют реактивку. Откуда она берётся, когда источник чисто активный?
Ведь по сути, индуктивная энергия возникающая в обмотках генератора, обменивается энергией с нагрузкой, представляющей собой индуктивные обмотки двигателей переменного напряжения, повторюсь.
Если компенсаторные устройства ставят ближе к потребителю такой реактивки, то реактивная энергия циркулирует между конденсаторами и индуктивными обмотками двигателей.
В сетях постоянного напряжения таких проблем с реактивкой естественно не возникает
Shura_with_KINEF
У вас вопрос теоретический или у вас от инверторов не крутятся асинхронные двигатели?
Sinus
Цитата
Естественно инверторы стоят. Вопрос в том, что для работы двигателей работающих на переменном напряжении, требуется реактивная мощность, которую солнечные батареи, в отличие от генераторов с индуктивными обмотками, выдавать не может. Происходит генерация чисто активной составляющей

Если стоят инверторы, то все нормально, только в систему нужно добавить трансформатор и реактор, из последнего будете брать реактивную энергию.
ps не путать электрический реактор с биореактором и ядерным реактором. Вам нужен электрический реактор.

Pantryk
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле.
Костян челябинский
Цитата(Pantryk @ 11.7.2016, 12:04) *
При работе от инвертора реактивную мощность поставляет инвертор. В силовой части инвертора есть конденсаторы сравнительно большой емкости, которые ему и помогают в этом деле.

Вот наконец то правильный ответ. Инвертор должен быть рассчитан на ПОЛНЫЙ ток двигателя (минимум). А какая часть его будет активной, какая реактивной - двигатель решит и распределит.
Гость
Да, спасибо, разобрался.