Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контур заземления подстанции из отдельных контуров
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


rocker890
Добрый день!

Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ: сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков. Вссе эти контуры соединены между собой полосами и расположены на расстоянии друг от друга - где 3, где 3,5 метра. Часть схемы во вложении. Ограждение ПС при этом меньше всего этого контура большого. По периметру всего этого на расстоянии 1 метр проложен еще выравнивающий контур, который соединен в нескольких местах с этими контурами 5х5.

Честно говоря не совсем понял почему такое исполнение выбрано и как можно расширить ОРУ при этом. Прошу помощи по этим вопросам
Гость сочувствующий
Цитата(rocker890 @ 5.7.2016, 14:18) *
Добрый день!

Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ:

давненько не брал я в руки шашек...
Цитата
... сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков

Ну, контур-то (ЗУ) на ПС один, общий на всю ПС.
Эти "контуры" (квадраты) выполнены вокруг какого-либо оборудования (допустим ТН или ТТ) и заземляют его и, все вместе образуют общий контур. Почему выбрана такая схема нужно спрашивать проектантов, возможно там удельное сопротивления грунта большое.
Цитата
... как можно расширить ОРУ при этом.

А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ...
rocker890
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.7.2016, 17:31) *
А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ...


Добавляются рядом контейнеры ДЭС. Причем места их расположения за границей контура. Забор переносится. Сложность в том, что для объединения придется рвать проложенный по кругу выравнивающий контур и выносить его. Или не придется - не понятно
Гость сочувствующий
Цитата(rocker890 @ 6.7.2016, 9:41) *
Добавляются рядом контейнеры ДЭС. ...

Цитата
... Сложность в том, что для объединения придется рвать проложенный по кругу выравнивающий контур и выносить его. Или не придется - не понятно

А зачем рвать выравнивающий контур? Хотите иметь выравнивающий контур вокруг ДЭС? Так сделайте его и соедините с существующим в двух точках, без разрыва существующего. По такому же принципу соедините "землю" ДЭС с существующим защитным ЗУ ПС.
rocker890
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.7.2016, 12:14) *
А зачем рвать выравнивающий контур? Хотите иметь выравнивающий контур вокруг ДЭС? Так сделайте его и соедините с существующим в двух точках, без разрыва существующего. По такому же принципу соедините "землю" ДЭС с существующим защитным ЗУ ПС.


честно говоря не понял что имеете ввиду.
Выравнивающий проводник вокруг контура сделан в метре от ограждения и контура и к нему присоединено ограждение. Одну сторону этого ограждения мы переносим чтобы увеличить площадку и разместить контейнеры.

Почему мы не можем сделать один контур вокруг всех контейнеров и подключить контейнеры к нему, при этом вообще не трогать существующую часть?
Гость сочувствующий
Цитата(rocker890 @ 6.7.2016, 11:57) *
честно говоря не понял что имеете ввиду.


Почему мы не можем сделать один контур вокруг всех контейнеров и подключить контейнеры к нему, при этом вообще не трогать существующую часть?

Цитата
Выравнивающий проводник вокруг контура сделан в метре от ограждения и контура и к нему присоединено ограждение. Одну сторону этого ограждения мы переносим чтобы увеличить площадку и разместить контейнеры.

Так и выносите эти ограждения, кто Вам не даёт?
Цитата
Сложность в том, что для объединения придется рвать проложенный по кругу выравнивающий контур и выносить его. Или не придется - не понятно

Повторюсь: зачем рвать контур заземления?
Цитата
Почему мы не можем сделать один контур вокруг всех контейнеров и подключить контейнеры к нему, при этом вообще не трогать существующую часть?

Зачем лишние усилия и затраты?
ПУЭ, "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух."
rocker890
тут скорее проблема в соблюдении требований ПУЭ п. 1.7.93, а именно выполнение за за ограждением на расстоянии 1 метра заземлителя вдоль ограждения ПС
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.