Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ЛЕША
Здравствуйте!
Вчера предложили смонтировать учёт ЭЭ в ЗРУ-6кВ.
Заказчику было выдано предписание от Энергосбыта об установке 3-х ТТ в ячейке.
На мой вопрос "Зачем?" было сказано, что года 2 уж как требуют 3 ТТ в сетях 6-10кВ.....
Вопрос - не технический, но правовой. Это требование где-то прописано?
Ixtim
Цитата(ЛЕША @ 25.6.2016, 6:32) *
Это требование где-то прописано?

ну в предписании Энергосбыта и прописано... непонятно, а в чем проблема то? места чтоли под 3-й ТТ нет?
ЛЕША
Не, на заборе тоже пишут...... icon_biggrin.gif
Много лет ставили (и достаточно для сети с изолированной нейтралью) 2 ТТ.
Около меяца назад видел проект РП-10кВ. Везде по 2 ТТ.
Вот и хотелось разобраться - самодурство ЭС или какой-то новый РД или тому подобное.
Ixtim
идет борьба за точность учета icon_smile.gif насчет самодурства, думаю, вы преувеличиваете...
с2н5он
По идее хотелка, если в схеме счётчика 3-го ТТ нет
Sinus
Может ошибка/опечатка? Там же, в ячейке ставятся 3 транса, но 2 ТТ и 1 ТН.
717
Цитата(Sinus @ 26.6.2016, 21:06) *
Может ошибка/опечатка? Там же, в ячейке ставятся 3 транса, но 2 ТТ и 1 ТН.


ТН обычно в отдельной ячейке, один на секцию.

А 3 ТТ иногда конструктивно в ячейку не лезет. Кстати, можно и сказать, что конструктивно на третий места нет, не предусмотрено.
Сунцов Денис
Цитата(ЛЕША @ 25.6.2016, 5:32) *
Вчера предложили смонтировать учёт ЭЭ в ЗРУ-6кВ.
Заказчику было выдано предписание от Энергосбыта об установке 3-х ТТ в ячейке.

Есть проектная или заводская документация на ячейку? если есть - энергосбыту в жадное грызло icon_smile.gif все по ПУЭ

если нет ( или ячейка самодельная) - придется ставить 3 ТТ icon_sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.